Hallo zusammen,
heute habe ich den HM-LC-Dim1L-Pi-2 (Funkdimmaktor 1fach) bekommen, gleich gepaired, in SDD1 umbenannt und nu macht er nüscht.
In FHEM scheint er korrekt angelegt.
Wenn ich ihn in die Steckdose stecke fließt der Strom direkt obwohl das WebIF "off" zeigt. Schalten oder dimmen geht nicht. Die Logs zeigen auch keine Fehler.
Nur folgendes sehe ich im FHEM.log, wenn ich (versuche) das Ding schalte:
2014.11.22 19:54:46 3: CUL_HM set SDD1 on
2014.11.22 19:54:46 3: CUL_HM SDD1 repeat, level 00 instead of C8
2014.11.22 19:54:46 3: CUL_HM SDD1 repeat, level 00 instead of C8
Bisschen Info:
Internals:
DEF 240AF0
HMLAN1_MSGCNT 51
HMLAN1_RAWMSG RD8DB3B36,0001,3008E57E,FF,FFD4,2A8002240AF02575AC010100062D
HMLAN1_RSSI -44
HMLAN1_TIME 2014-11-22 19:54:46
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 51
NAME SDD1
NR 102
STATE off
TYPE CUL_HM
lastMsg No:2A - t:02 s:240AF0 d:2575AC 010100062D
protLastRcv 2014-11-22 19:54:46
protSnd 51 last_at:2014-11-22 19:54:46
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 avg:-46.44 min:-51 max:-45 lst:-45 cnt:34
rssi_at_HMLAN1 avg:-46.07 min:-49 max:-44 lst:-44 cnt:51
Readings:
2014-11-22 19:54:46 CommandAccepted yes
2014-11-22 18:23:20 D-firmware 2.3
2014-11-22 18:23:20 D-serialNr KEQ0904864
2014-11-22 18:23:27 PairedTo 0x2575AC
2014-11-22 18:23:27 R-confBtnTime permanent
2014-11-22 18:23:27 R-intKeyVisib invisib
2014-11-22 18:23:28 R-loadAppearBehav off
2014-11-22 18:23:28 R-loadErrCalib 1
2014-11-22 18:23:27 R-pairCentral 0x2575AC
2014-11-22 18:23:28 R-powerUpAction off
2014-11-22 18:23:28 R-statusInfoMinDly 2 s
2014-11-22 18:23:28 R-statusInfoRandom 1 s
2014-11-22 18:23:28 R-transmitTryMax 6
2014-11-22 18:23:27 RegL_00: 02:01 0A:25 0B:75 0C:AC 15:FF 16:00 00:00
2014-11-22 18:23:28 RegL_01: 12:01 30:06 31:00 56:00 57:24 00:00
2014-11-22 19:54:46 deviceMsg off (to HMLAN1)
2014-11-22 19:54:46 dim stop:off
2014-11-22 19:54:46 level 0
2014-11-22 19:54:46 levelMissed desired:100
2014-11-22 19:54:46 overheat on
2014-11-22 19:54:46 overload on
2014-11-22 19:54:46 pct 0
2014-11-22 19:54:46 recentStateType ack
2014-11-22 19:54:46 reduced off
2014-11-22 19:54:46 state off
2014-11-22 19:54:46 timedOn off
Helper:
cSnd 112575AC240AF00201C80000
mId 00A3
peerIDsRaw ,00000000
rxType 1
Io:
newChn +240AF0,00,01,00
nextSend 1416682486.73872
prefIO
rxt 0
vccu
p:
240AF0
00
01
00
Mrssi:
mNo 2A
Io:
HMLAN1 -42
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rssi:
Hmlan1:
avg -46.4411764705882
cnt 34
lst -45
max -45
min -51
At_hmlan1:
avg -46.078431372549
cnt 51
lst -44
max -44
min -49
Shadowreg:
Attributes:
IODev HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 2.3
model HM-LC-Dim1L-Pl-2
peerIDs 00000000,
room CUL_HM
serialNr KEQ0904864
subType dimmer
webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
Version 5.6, Update vor einer Stunde - nothing to do
Wo sollte ich anfangen zu suchen? Welche Infos soll ich liefern ?
Viele Grüße,
Claus
gelöst: typisches error99 Problem. Wenn ich direkt den 300W Deckenfluter angeschlossen hätte anstatt lediglich die Steckdosenleiste mit beleuchtetem Schalter ... Also, wie in der Bedienungsanleitung und hier in manchem Thred beschrieben muss eine Mindestleistung abgenommen werden.
Habe das gleiche Problem seit dem ich eine defekte Birne gegen eine LED getauscht habe.
Anscheinend ist hier die Mindestwattzahl unterschritten.
Kann man das beim Dimmer einstellen?