FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: rami am 22 November 2014, 21:37:56

Titel: HM-ES-PMSw1-Pl IOerr
Beitrag von: rami am 22 November 2014, 21:37:56
Habe den angelegt, laut:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-ES-PMSw1-Pl_Funk-Schaltaktor_1-fach_mit_Leistungsmessung ( meine erste Homematic Komponente)

nur leider funktioniert der nicht, im log steht laufend:

2014-11-21_08:53:12 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C8EDB IOerr
2014-11-21_08:53:12 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C8EDB CMDs_done_Errors:1
2014-11-21_09:06:08 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C8EDB CMDs_pending
2014-11-21_09:07:09 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C8EDB IOerr
2014-11-21_09:07:09 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C8EDB CMDs_done_Errors:1

was könnte da das Problem sein ?

ich verwende den HM-CFG-USB, (auf einen Raspberry) den ich laut http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CFG-USB_USB_Konfigurations-Adapter installiert haben, ...

Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl IOerr
Beitrag von: martinp876 am 23 November 2014, 12:06:37
IOerr heist, dein IO hat einen error. zumindest das IO, das der PM nutzen will
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl IOerr
Beitrag von: rami am 23 November 2014, 16:50:35
und wie kann ich den IOErr beheben ? hab gerade versucht den CUL_HM_HM_CC_RT_DN zu aktivieren, selbiges Problem...  :-[
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl IOerr
Beitrag von: martinp876 am 23 November 2014, 17:25:20
da musst du im io schau, welcher error so anliegt.
in Worten: IOerr => das IO hat einen error.
wie behebt man IO error:
a) welches IO wird genutzt (also welchen HMLAN/USB oder CUL)
b) was steht da so drin? Disconnected, overload,....
und dann das Problem entsprechend untersuchen
Zitathab gerade versucht den CUL_HM_HM_CC_RT_DN zu aktivieren, selbiges Problem
wen wunderts. wie gesagt - es ist ein Problem des IO. wenn also der rt das gleiche IO nutzt sollte er auch das Problem anzeigen. Prima.