FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: frober am 24 November 2014, 09:36:38

Titel: (gelöst) Luxtronik 2.0 COP = 0
Beitrag von: frober am 24 November 2014, 09:36:38
Hallo an alle,

Meine Luxtronik zeigt seit einigen Tagen einen COP von 0 an.
An der Konfiguration habe ich nichts geändert, der COP war zuvor auch plausibel.
Hat sich im Modul etwas geändert?

Gruß und danke

Nachtrag:
Funktioniert wieder, keine Ahnung warum.
Titel: Antw:(gelöst) Luxtronik 2.0 COP = 0
Beitrag von: frober am 28 November 2014, 12:12:55
Grund gefunden:

Die Durchflussmessung war verschmutz  :(, Durchfluss war öfters bei 0 l/h, obwohl die Pumpe lief.
Dadurch stimmte die Wärmemenge nicht, was sich wiederum beim COP bemerkbar macht.

Durchflussmessung gewechselt, lässt sich nicht reinigen,  :( :( COP wieder über 3.  :)