FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: FHEm2005 am 26 November 2014, 18:55:09

Titel: Gelöst: HM-TC-IT-WM-W-EU, Funk Wandthermostat; kann showWeekday gesetzt werden?
Beitrag von: FHEm2005 am 26 November 2014, 18:55:09
Da ich meine Heizkörper mit at-Befehlen steuere, brauch ich die intern abgelegten Programme nicht.

Im Kanal 02 gibt es den Wert showWeekday.  Mit " get <HMdev+Ch> reg showWeekday" kann man ihn auslesen - bei mir ist er off.

Ich habe nun versucht mit "set <HMdev+Ch> setReg showWeekday on" den Wert zu verändern, damit ich die Wochentage angezeigt bekomme. Aber leider erhalte ich nur eine Fehlermeldung.

Geht das eigentlich grundsätzlich überhaupt?

Gruß Eberhard
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU, Funk Wandthermostat; kann showWeekday gesetzt werden?
Beitrag von: Puschel74 am 26 November 2014, 19:21:55
Hallo,

Fragen zu Homematic bitte in Zukunft auch im passenden Bereich stellen.
Danke.

Grüße
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU, Funk Wandthermostat; kann showWeekday gesetzt werden?
Beitrag von: FHEm2005 am 27 November 2014, 07:43:15
Hallo Puschel74,

wird gemacht - Chef!!  8) 8) 8)
War mein Versehen.

Das ändert aber nichts an der Frage.  ;)

Gruß
Eberhard
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU, Funk Wandthermostat; kann showWeekday gesetzt werden?
Beitrag von: druschba am 27 November 2014, 09:38:00
Hallo,

normal sollte das gehen, ich habe hier jedoch auch seid geraumer Zeit Probleme.
Es könnte mit diesem zusammenhängen:

http://forum.fhem.de/index.php/topic,28266.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,28266.0.html)

Grüße
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU, Funk Wandthermostat; kann showWeekday gesetzt werden?
Beitrag von: frank am 27 November 2014, 10:41:12
ZitatIch habe nun versucht mit "set <HMdev+Ch> setReg showWeekday on" den Wert zu verändern, damit ich die Wochentage angezeigt bekomme.
der befehl heisst "regSet"

ZitatAber leider erhalte ich nur eine Fehlermeldung.
schade, dass du sie uns nicht zeigst. weil da steht was falsch läuft. eben eine fehlermeldung.  ;)

ZitatGeht das eigentlich grundsätzlich überhaupt?
wenn ein register-reading im channel existiert, sollte man das auch konfigurieren können.
Titel: Gelöst:HM-TC-IT-WM-W-EU, Funk Wandthermostat; kann showWeekday gesetzt werden?
Beitrag von: FHEm2005 am 27 November 2014, 14:56:05
Hallo Frank,

Zitatder befehl heisst "regSet"
War ein Schreibfehler. Benutzt hatte ich den richtigen Befehl "regSet".
Zitatschade, dass du sie uns nicht zeigst. weil da steht was falsch läuft. eben eine fehlermeldung. 
Hier die Fehlermeldung:
showWeekday failed: supported register are btnLock burstRx cyclicInfoMsg cyclicInfoMsgDis globalBtnLock localResDis lowBatLimitRT modusBtnLock pairCentral
Ich lerne es nicht, tausendmal gelesen, dass die Fhlermeldung abgefordert wurde - aber nein, ich bin nicht besser als all die Anderen. :-[

Ich habe nochmal ausprobiert und siehe da:
Der Befehl "set Th_Wz_Ez_Climate regSet showWeekday on" funktioniert doch. Ich befürchte, dass ich gestern im Kanal "Weather" das Register für showWeekend ändern wollte. Es lohnt sich manchmal, ein Problem über Nacht ruhen zu lassen. Danke für die Hilfe.

Gruß Eberhard