FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: too231 am 01 Dezember 2014, 10:02:15

Titel: Zeitsteuerung HM-TC-IT-WM-W-EU + HM-CC-RT-DN funktioniert nicht
Beitrag von: too231 am 01 Dezember 2014, 10:02:15
Guten Morgen,

ich habe ein Problem was ich nicht verifizieren kann.
Die entsprechenden Channels sind ordnungsgemäß gepeert und beim setzen der Temperatur von dem Wandthermostat aus funktioniert alles einwandfrei.
Ebenso ist die gemessene Temperatur die des Wandthermostates.

Ich habe folgenden Zeitplan am Wandthermostat hinterlegt:


R_P1_0_tempListSat
06:00 14.0 10:00 19.0 13:00 17.0 19:00 19.0 22:30 14.0 24:00 14.0

R_P1_1_tempListSun
06:00 14.0 10:00 19.0 13:00 17.0 19:00 19.0 22:30 14.0 24:00 14.0

R_P1_2_tempListMon
06:00 14.0 17:30 19.0 21:30 17.0 24:00 14.0

R_P1_3_tempListTue
06:00 14.0 17:30 19.0 21:30 17.0 24:00 14.0

R_P1_4_tempListWed
06:00 14.0 17:30 19.0 21:30 17.0 24:00 14.0

R_P1_5_tempListThu
06:00 14.0 17:30 19.0 21:30 17.0 24:00 14.0

R_P1_6_tempListFri
06:00 14.0 14:00 19.0 17:30 19.0 23:00 17.0 24:00 14.0



Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Default Einstellungen des HM-CC-RT-DN genommen werden. Heute morgen ist die Heizung um 06:00 angesprungen und hat auf 19 Grad geheizt. Das ist exakt die Einstellung wie sie im Default hinterlegt ist.

Habe ich irgendwas übersehen, das der Zeitplan am Wandthermostat nicht angewendet wird ? Ich habe die fhem.cfg gespeichert und auch den raspberry mal neugestartet.

Danke
Titel: Antw:Zeitsteuerung HM-TC-IT-WM-W-EU + HM-CC-RT-DN funktioniert nicht
Beitrag von: too231 am 01 Dezember 2014, 20:51:17
Jemand ne Idee ? :/ Das ganze hat schonmal funktioniert, nur jetzt aufeinmal nicht mehr :/ ?
Titel: Antw:Zeitsteuerung HM-TC-IT-WM-W-EU + HM-CC-RT-DN funktioniert nicht
Beitrag von: Puschel74 am 01 Dezember 2014, 20:53:50
11 Stunden später die Nachfrage.
Denkst du auch mal dran das wir das hier in unserer Freizeit machen und du für den Support NICHTS bezahlst?
Da wäre doch mal etwas warten angesagt oder was machst du wenn das Forum mal 2 Tage down ist  ???

Edith. Die Stunden mal aufgerundet aber dennoch übertrieben - auch wir haben Familie.
Titel: Antw:Zeitsteuerung HM-TC-IT-WM-W-EU + HM-CC-RT-DN funktioniert nicht
Beitrag von: devil77 am 02 Dezember 2014, 10:25:47
Wenn ich das richtig verstanden habe mit den templist dann ist bei dir ja auch 19°C eingestellt die jeden Tag ab 6:00 Uhr geschaltet werden.
Also macht deine Heizung doch genau das was sie soll.
Titel: Antw:Zeitsteuerung HM-TC-IT-WM-W-EU + HM-CC-RT-DN funktioniert nicht
Beitrag von: TomWest am 02 Dezember 2014, 11:27:43
Sehe ich auch so. Das stimmt doch genau:

Zitat06:00 14.0 17:30 19.0 21:30 17.0 24:00 14.0

24 bis 6 Uhr -> 14 °
6 bis 17:30 Uhr -> 19°
17:30 bis 21:30 Uhr -> 17°
21:30 bis 24:00 Uhr ->14°

Was möchtest Du denn einstellen?
Titel: Antw:Zeitsteuerung HM-TC-IT-WM-W-EU + HM-CC-RT-DN funktioniert nicht
Beitrag von: too231 am 02 Dezember 2014, 15:34:29
Ach dann habe ich das glaub ich einfach falsch interpretiert  :o

Ich wollte eigentlich folgendes abbilden:

06:00 -> 17:30 = 14 Grad
17:31 -> 22:30 = 19 Grad
22:31 -> 24:00 = 17 Grad
und ab 24:00 bis 06:00 = 14 Grad

Z.B.: Montag - Donnerstag
06:00 14.0 17:30 19.0 21:30 17.0 24:00 14.0

Also wenn ich mir das Beispiel aus dem Wiki anschaue, dann habe ich es doch genau so eingerichtet ?


set <rt>_Clima tempListMon 05:30 16.0 07:00 18.0 16:00 18.5 20:30 19.0 24:00 16.0

kann man das Temperaturprofil für den Wochentag Montag einstellen. Die nach dem Schaltzeitpunkt stehende Temperatur gilt immer bis zu diesen Zeitpunkt, nicht ab diesem Zeitpunkt. Der letzte Wert muss immer Mitternacht (24:00) sein. damit ist also 00:00 - 05:30 = 16Grad, 05:30 - 07:30 = 18 Grad. Die Zeit kann in Schritten von 30min eingestellt werden, die Temperatur in 0.1 Grad. Der Tage beginnt immer um 00:00, der letzte Abschnitt MUSS 24:00 sein.


Also, die nach dem Zeitschaltpunkt stehende Temperatur wird genommen. Also 24:00 14 Grad, ab 06:00 ebenfalls 14 Grad, ab 17:30 19 Grad, ab 21:30 17 Grad und ab 24:00 wieder 14 Grad.

Irgendwie hab ich es noch nicht begriffen  :o

Z.B.: ist jetzt gerade desired Temp: 16 Grad, obwohl nichts im Zeitplan mit 16 Grad eingestellt ist....  :o  da scheint doch noch was falsch zu laufen.
Titel: Antw:Zeitsteuerung HM-TC-IT-WM-W-EU + HM-CC-RT-DN funktioniert nicht
Beitrag von: devil77 am 02 Dezember 2014, 15:40:50
Du hast es doch selber im wiki gefunden
Die nach dem Schaltzeitpunkt stehende Temperatur gilt immer bis zu diesen Zeitpunkt...
Also für
06:00 -> 17:30 = 14 Grad
17:31 -> 22:30 = 19 Grad
22:31 -> 24:00 = 17 Grad
24:00 bis 06:00 = 14 Grad

Sollte der Code so sein
06:00 14 17:30 14 22:30 19 24:00 17