FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: Roaster am 02 Dezember 2014, 18:04:44

Titel: Verständnisfrage: Wochenprofil bei Thermostaten
Beitrag von: Roaster am 02 Dezember 2014, 18:04:44
Hi,

was würdet ihr erwarten, wenn ihr Folgendes in die Kommandozeile eingebt und euch dann die Readings des Max! Thermostats anseht?
set ht_HeizungEltern weekProfile Wed 18.0,18:00,20,19:30

Ich würde erwarten, dass in der Zeit zwischen 00:00 - 18:00 Uhr 18 Grad eingestellt sind und zwischen 18:00 - 19:30 Uhr, 20 Grad. Ihr auch oder habe nur ich einen Denkfehler hierbei?

Jedenfalls, dass ist das Readings hierzu:

Zitatweekprofile-4-Wed-temp 18.0 °C / 20.0 °C / 17.0 °C
weekprofile-4-Wed-time 00:00-18:00 / 18:00-19:30 / 19:30-00:00

Woher kommen die 17 Grad? Ich dachte durch o.g. Befehl wird der Mittwoch neu programmiert.

Jemand eine Idee?

Grüße,
Michael


Titel: Antw:Verständnisfrage: Wochenprofil bei Thermostaten
Beitrag von: John am 02 Dezember 2014, 18:18:19
Du hast vergessen den Temperaturwert für nach 19:30 anzugeben.
Dann wird voreingestellt 17 Grad verwendet.

Weiterhin dieser Eintrag im Max-Wiki zu beachten:

Zitat
Es gibt im Zusammenhang mit dem Wochenprogramm ein Problem mit dem letzten Schaltpunkt des Tages. Der Workaround wurde hier beschrieben. Man muss dafür sorgen, dass man kurz vor Ende des Tages noch einen Schaltpunkt setzt! Bei mir hat sich ein Schaltpunkt (ohne Änderung der Soll-Temperatur) um 23:55 bewährt: ...

Damit wärs so vielleicht günstiger
set ht_HeizungEltern weekProfile Wed 18.0,18:00,20,19:30,18,23:55,18

John
Titel: Antw:Verständnisfrage: Wochenprofil bei Thermostaten
Beitrag von: Roaster am 02 Dezember 2014, 19:07:58
Aha, so einfach wär's gewesen!

Ich habe anhand des Wikis vor einiger Zeit so eingestellt, nur jetzt beim Ändern wirder vergessen  ::)

Dankeschön!