FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Claus am 03 Dezember 2014, 15:06:25

Titel: HM-LC-Dim1L-Pl-2 - Dimmer Einschaltwert definieren
Beitrag von: Claus am 03 Dezember 2014, 15:06:25
Hallo,

ich hatte das Thema schon mal in den "Anfängerfragen" platziert ...
http://forum.fhem.de/index.php/topic,29517.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,29517.0.html)
Leider komme ich damit aber nicht weiter.

Der Dimmer wird ausschliesslich über das WebIf angesteuert, ich habe also kein peering definiert.
Wie kann ich es bewerkstelligen, dass der Dimmer bei klick auf "on" nicht den Wert 100% sondern nur z.B. 30% annimmt?

VG
Claus
Titel: Antw:HM-LC-Dim1L-Pl-2 - Dimmer Einschaltwert definieren
Beitrag von: LuckyDay am 03 Dezember 2014, 15:23:44
ZitatwebCmd on:80:50:off

über webCmd die werte die du nicht brauchst lässt du weg
Titel: Antw:HM-LC-Dim1L-Pl-2 - Dimmer Einschaltwert definieren
Beitrag von: Claus am 03 Dezember 2014, 16:25:05
Ja, Danke. Im webCmd habe ich alle Werte so eingetragen wie ich es mir vorstelle. Die werden aber auf dem Händi nicht angezeigt. Nur in der Ansicht WEB und auf dem WEBTablet.
Vielleicht nehme ich einfach das eventMap
eventMap on:pct 30

Ich hätte gerne verstanden wie das setzen von Registern geht !?

VG
Claus
Titel: Antw:HM-LC-Dim1L-Pl-2 - Dimmer Einschaltwert definieren
Beitrag von: frank am 03 Dezember 2014, 16:49:38
ZitatIch hätte gerne verstanden wie das setzen von Registern geht !?
dann müsstest du wohl mit einem virtuellen channel peeren.
Titel: Antw:HM-LC-Dim1L-Pl-2 - Dimmer Einschaltwert definieren
Beitrag von: Puschel74 am 03 Dezember 2014, 17:09:13
Hallo,

Zitat
Zitatim smallscreen style werden webCmd nicht angezeigt.
Zitat ende
Im Anfängerbereich wurde diese Frage heute beantwortet.

ZitatIch hätte gerne verstanden wie das setzen von Registern geht !?
Immer wieder empfehlenswert das Einsteiger.pdf - in diesem Fall der Homematic-Teil.

Grüße
Titel: Antw:HM-LC-Dim1L-Pl-2 - Dimmer Einschaltwert definieren
Beitrag von: frank am 03 Dezember 2014, 17:35:16
ZitatIch habe aber nichts gepeered sondern alles nur gepaired !?
Ich habe das PDF offen und stöbere weiter zu den RegSet Möglichkeiten, komme aber nicht dahinter.
Bitte noch n Schubs !
die register erhälst du nur, wenn der dimmer gepeert ist. und zwar für jeden peer einen registersatz für long und einen zweiten für short. dann intkeyvisible=visib setzen und konfigurieren.
Titel: Antw:HM-LC-Dim1L-Pl-2 - Dimmer Einschaltwert definieren
Beitrag von: Claus am 04 Dezember 2014, 10:48:04
Hallo Frank,
vielen Dank, das ist der entscheidende Hinweis: erst einen virtuellen Channel anlegen um den dann peeren zu können.
Ohne dieses Vorgehen gibt es keine Register.

Hallo Puschel,
vielen Dank für den Hinweis auf den den Thread mit den readingsGroup. Den habe ich schon gesichtet und finde ihn sehr interessant!
Das PDF habe ich natürlich durchforstet und habe den Abschnitt "Virtuelle Dimmer-Kanäle" gefunden. Verstanden habe ich das Thema dadurch  leider nicht.

VG
Claus