Hallo zusammen,
kann man einem HM-SEN-MDIR-SM dazu überreden sich genauso zu verhalten wie ein HM-SEN-MDIR-O.
Soll heißen das er die Helligkeit alle paar Minuten senden? Oder kann man vielleicht die Firmeware vom O auf den SM flashen?!
Leider war darmals nur der SM lieferbar und ich habe nicht bemerkt das der unterschied ist das der SM seine Helligkeit nicht im Intervall sendet sondern bei erkannten bewegungen.
Viele Grüße aus Oberbayern
schicke doch einmal die roh-register (expert = 2). vielleicht gibt es noch unklare/offene Einstellungen
Hallo Martin,
ich denke du meinst das:
list: register | range | peer | description
0: pairCentral | 0 to 16777215 | | pairing to central
1: brightFilter | 0 to 7 | | brightness filter - ignore light at night
1: captInInterval | literal | | capture within interval options:on,off
1: evtFltrNum | 1 to 15 | | sensitivity - read each n-th puls
1: evtFltrPeriod | 0.5 to 7.5s | | event filter period
1: ledOnTime | 0 to 1.275s | | LED ontime
1: minInterval | literal | | minimum interval in sec options:240,60,120,30,15
4: peerNeedsBurst | literal | required | peer expects burst options:on,off
wohl kaum - den text kann ich jederzeit generieren.
mache
set <device> getConfig
warten
attr <device> expert 2
list <device>
das, was da kommt ist dann interessant.
Hallo Martin,
auf expert 2_full stand es schon vorher. Hier dann die richtige liste :-)
Internals:
DEF 278CFC
IODev hmusb
NAME Bewegungsmelder
NR 310
STATE motion
TYPE CUL_HM
protCmdPend 3 CMDs_pending
protState CMDs_pending
Readings:
2014-12-07 14:31:29 CommandAccepted yes
2014-12-07 14:31:32 D-firmware 1.6
2014-12-07 14:31:32 D-serialNr LEQ0178308
2014-12-07 14:31:29 PairedTo 0x2516B7
2014-12-07 14:31:29 R-brightFilter 7
2014-12-07 14:31:29 R-captInInterval on
2014-12-07 14:27:29 R-evtFltrNum 1
2014-12-06 20:08:22 R-evtFltrPeriod 1 s
2014-12-06 20:12:18 R-ledOnTime 1 s
2014-12-07 14:31:29 R-minInterval 15
2014-12-07 14:31:29 R-pairCentral 0x2516B7
2014-12-06 20:28:26 battery ok
2014-12-07 14:34:27 brightness 0
2014-12-06 20:28:26 cover closed
2014-12-07 14:34:27 motion on (to hmusb)
2014-12-07 14:34:27 motionCount 151_next:7s
2014-12-06 20:28:26 recentStateType info
2014-12-07 14:34:27 state motion
2014-12-07 14:34:27 trigDst_2516B7 noConfig
cmdStack:
++A0012516B7278CFC00040000000000
++A0012516B7278CFC01040000000001
++A0012516B7278CFC0103
Helper:
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 004F
rxType 28
Io:
newChn +278CFC,02,01,1E
prefIO
rxt 2
vccu
p:
278CFC
00
01
1E
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 2
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Attributes:
IODev hmusb
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.6
model HM-SEN-MDIR-SM
peerIDs 00000000,
room Garten
serialNr LEQ0178308
subType motionDetector
Die daten sind jetzt korrekt ... aber nicht vollstaendig. Das getconfig steht noch im puffer. So fehlt der wesentliche teil
Sorry! jetzt aber, ich musste erst eine Bewegung auslösen bevor er es übernommen hat.
Internals:
DEF 278CFC
IODev hmusb
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 7
NAME Bewegungsmelder
NR 314
STATE motion
TYPE CUL_HM
hmusb_MSGCNT 7
hmusb_RAWMSG R2AC633B1,0001,770C0A9A,FF,FFBF,21A010278CFC2516B70100000000
hmusb_RSSI -65
hmusb_TIME 2014-12-08 17:40:40
lastMsg No:21 - t:10 s:278CFC d:2516B7 0100000000
protLastRcv 2014-12-08 17:40:40
protSnd 8 last_at:2014-12-08 17:40:40
protState CMDs_done
rssi_at_hmusb avg:-67.42 min:-70 max:-65 lst:-65 cnt:7
Readings:
2014-12-07 14:31:29 CommandAccepted yes
2014-12-07 14:31:32 D-firmware 1.6
2014-12-07 14:31:32 D-serialNr LEQ0178308
2014-12-08 17:40:39 PairedTo 0x2516B7
2014-12-08 17:40:39 R-brightFilter 7
2014-12-08 17:40:39 R-captInInterval on
2014-12-08 17:40:39 R-evtFltrNum 1
2014-12-06 20:08:22 R-evtFltrPeriod 1 s
2014-12-06 20:12:18 R-ledOnTime 1 s
2014-12-08 17:40:39 R-minInterval 15
2014-12-08 17:40:39 R-pairCentral 0x2516B7
2014-12-08 17:40:39 RegL_00: 02:01 0A:25 0B:16 0C:B7 00:00
2014-12-08 17:40:39 RegL_01: 01:12 02:78 08:00 22:C8 00:00
2014-12-06 20:28:26 battery ok
2014-12-08 17:40:38 brightness 0
2014-12-06 20:28:26 cover closed
2014-12-08 17:40:38 motion on (to vccu)
2014-12-08 17:40:38 motionCount 152_next:7s
2014-12-06 20:28:26 recentStateType info
2014-12-08 17:40:38 state motion
2014-12-07 14:34:27 trigDst_2516B7 noConfig
2014-12-08 17:40:38 trigDst_vccu noConfig
2014-12-08 17:40:38 trigger_cnt 152
Helper:
cSnd 012516B7278CFC0103
mId 004F
peerIDsRaw ,00000000
rxType 28
Io:
newCh 1
newChn +278CFC,00,01,1E
nextSend 1418056840.32005
rxt 2
vccu vccu
p:
278CFC
00
01
1E
prefIO:
hmusb
Mrssi:
mNo 21
Io:
hmusb -63
Prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rpt:
IO hmusb
flg A
ts 1418056840.13944
ack:
HASH(0x18ddfd8)
2180022516B7278CFC00
Rssi:
At_hmusb:
avg -67.4285714285714
cnt 7
lst -65
max -65
min -70
Shadowreg:
Attributes:
IODev hmusb
IOgrp vccu:hmusb
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.6
model HM-SEN-MDIR-SM
peerIDs 00000000,
room Garten
serialNr LEQ0178308
subType motionDetector
ich kann keinen Schalter erkennen, dies zu steuern :(