FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: stgeran am 09 Dezember 2014, 19:44:17

Titel: Feuchte nicht dargestellt
Beitrag von: stgeran am 09 Dezember 2014, 19:44:17
Die Feuchte in meinem Plot wird nicht dargestellt obwohl ich im Ploteditor die entsprechende Auswahl habe. Die Temperatur wird dargestellt
2014-12-09_19:37:09 WDS10_Bad T: 21.5 H: 46
2014-12-09_19:37:09 WDS10_Bad battery: ok
2014-12-09_19:37:09 WDS10_Bad humidity: 46
2014-12-09_19:37:09 WDS10_Bad temperature: 21.5

Im logfile sind die Daten vorhanden.
2014-12-09_19:39:38 WDS10_Bad temperature: 21.5
2014-12-09_19:39:38 WDS10_Bad battery: ok
2014-12-09_19:39:38 WDS10_Bad humidity: 46
2014-12-09_19:39:38 WDS10_Bad T: 21.5 H: 46
2014-12-09_19:42:18 WDS10_Bad temperature: 21.5
2014-12-09_19:42:18 WDS10_Bad battery: ok
2014-12-09_19:42:18 WDS10_Bad humidity: 46
2014-12-09_19:42:18 WDS10_Bad T: 21.5 H: 46

Titel: Antw:Feuchte nicht dargestellt
Beitrag von: betateilchen am 09 Dezember 2014, 19:53:17
dann zeig doch mal, was im Ploteditor steht...
Titel: Antw:Feuchte nicht dargestellt
Beitrag von: stgeran am 09 Dezember 2014, 20:27:17
Versuch der Anzeige
Titel: Antw:Feuchte nicht dargestellt
Beitrag von: stgeran am 09 Dezember 2014, 20:29:22
Mist, oberen Teil vergessen
Titel: Antw:Feuchte nicht dargestellt
Beitrag von: Deudi am 09 Dezember 2014, 21:03:48
Wähle mal in der Zeile Feuchte im Pulldownmenü Y-Axis Left aus, du willst das doch links haben. Das "Alles" kannst du komplett löschen, was soll daraus werden?

Gruss Deudi
Titel: Antw:Feuchte nicht dargestellt
Beitrag von: betateilchen am 09 Dezember 2014, 21:06:18
...und nimm die Range-Definition raus. Eine Luftfeuchtigkeit kann auch problemlos mal über 70% liegen.

Titel: Antw:Feuchte nicht dargestellt
Beitrag von: stgeran am 10 Dezember 2014, 07:29:38
Danke, das Alles war nur der Versuch, eine andere Definition der Parameter als Quelle zu nehmen. Die 60% wegen einer "höheren" Auflösung im Plot. Betateilchen hat aber schon richtig gesagt, es kann durchaus höher sein. Nur unter 30% brauch ich nichts, daher überhaupt die Range.
Titel: Antw:Feuchte nicht dargestellt
Beitrag von: Deudi am 10 Dezember 2014, 07:53:08
Zitat von: stgeran am 10 Dezember 2014, 07:29:38
Danke, das Alles war nur der Versuch, eine andere Definition der Parameter als Quelle zu nehmen.
Ich würde NUR die Zeile mit dem State "Bad T:" überhaupt ins log schreiben. Reduziert die Größe des Logfiles erheblich. Du hast alle Werte in der Zeile und musst nur die Position im Ploteditor angeben.
Titel: Antw:Feuchte nicht dargestellt
Beitrag von: stgeran am 10 Dezember 2014, 08:03:01
Wo ist das definiert was ich ins log schreibe? Im Ploteditor bekomme ich immer die ganze Auswahl angeboten.