FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: stgeran am 14 Dezember 2014, 23:04:11

Titel: "Gezacke" in Plots
Beitrag von: stgeran am 14 Dezember 2014, 23:04:11
Seit wann ist den diese "Unruhe" in der Solltemperatur?
Das war vorher ein glatter Strich. Kam das mit einem der letzten Updates?
Titel: Antw:"Gezacke" in Plots
Beitrag von: PichlAlex am 16 Dezember 2014, 16:31:08
was für ein Device?

ich kenn Temperaturkurven nur als gezacktes irgendwas....
Titel: Antw:"Gezacke" in Plots
Beitrag von: John am 16 Dezember 2014, 17:23:41
sieht so aus als würdes du den Temperatur-Scanner mit dem Attribut
attr DeinVentil userReadings onlyAutoMode { return "1";;}

einsetzen.

John
Titel: Antw:"Gezacke" in Plots
Beitrag von: stgeran am 19 Dezember 2014, 18:48:35
Sorry für die späte Antwort, ich war auf Montage.
Ja, das stimmt, ich hatte es eingesetzt, die Zacken bemerkt und wieder mit einem # auskommentiert. Trotzdem habe ich das gezacke weiterhin. In der Zwischenzeit habe ich mehrere Neustarts und sogar reboots durchgeführt.
Titel: Antw:"Gezacke" in Plots
Beitrag von: John am 19 Dezember 2014, 19:50:53
Du musst auch noch das erzeugte Reading selbst vai deletereading löschen.
John
Titel: Antw:"Gezacke" in Plots
Beitrag von: stgeran am 19 Dezember 2014, 20:41:40
Wo mache ich das? In dem angehängten Bild?
Titel: Antw:"Gezacke" in Plots
Beitrag von: John am 20 Dezember 2014, 18:59:48
deletereading <Name Thermostat> scanTemp
John
Titel: Antw:"Gezacke" in Plots
Beitrag von: stgeran am 20 Dezember 2014, 23:04:43
Das hat trotz shutdown restart nicht zum Erfolg geführt.
Titel: Antw:"Gezacke" in Plots
Beitrag von: stgeran am 23 Dezember 2014, 21:35:14
Nochmal eine Frage zu den Plots. Sind die Zacken der Ventillinie "echte" Änderungen der Ventilstellung oder ist das nur eine Darstellungssache. Früher, ohne die "Zacken" der Solltemperatur war das mehr eine glattere Linie.
Titel: Antw:"Gezacke" in Plots
Beitrag von: John am 23 Dezember 2014, 22:25:43
Zitat von: stgeran am 20 Dezember 2014, 23:04:43
Das hat trotz shutdown restart nicht zum Erfolg geführt.

Ist das Reading gelöscht ?
Titel: Antw:"Gezacke" in Plots
Beitrag von: John am 23 Dezember 2014, 22:26:22
Zitat von: stgeran am 23 Dezember 2014, 21:35:14
Nochmal eine Frage zu den Plots. Sind die Zacken der Ventillinie "echte" Änderungen der Ventilstellung oder ist das nur eine Darstellungssache. Früher, ohne die "Zacken" der Solltemperatur war das mehr eine glattere Linie.

Schau die die Zahlenbasis zu Grafik an, dann kennst du die Antwort
Titel: Antw:"Gezacke" in Plots
Beitrag von: stgeran am 24 Dezember 2014, 10:34:52
@John: wie lösche ich das reading ausser mit
deletereading <Name Thermostat> scanTemp
in der Befehlszeile?
Titel: Antw:"Gezacke" in Plots
Beitrag von: John am 24 Dezember 2014, 12:14:26

fhem stoppen
in  log/fhem.save reading löschen
fhem neu starten

Titel: Antw:"Gezacke" in Plots
Beitrag von: stgeran am 24 Dezember 2014, 18:47:00
In log/fhem.save steht nur
setstate Hzg_Buero 22.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 .weekProfile 500154545908551f500045204520452045204520452045204520500154545908551f500045204520452045204520452045204520500154545908551f500045204520452045204520452045204520500154545908551f500045204520452045204520452045204520500154545908551f500045204520452045204520452045204520500154545908551f500045204520452045204520452045204520500154545908551f500045204520452045204520452045204520
setstate Hzg_Buero 2014-08-02 21:03:24 TimeInformationHour 4
setstate Hzg_Buero 2014-12-24 18:42:43 battery ok
setstate Hzg_Buero 2014-12-24 18:42:43 desiredTemperature 22.0
setstate Hzg_Buero 2014-08-02 22:04:26 groupid 0
setstate Hzg_Buero 2014-08-02 22:04:38 measurementOffset 0
setstate Hzg_Buero 2014-12-24 18:42:43 mode auto
setstate Hzg_Buero 2014-12-24 18:40:28 msgcnt 142
setstate Hzg_Buero 2014-12-13 22:12:14 onlyAutoMode 1
setstate Hzg_Buero 2014-12-24 18:42:43 state 22.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-12-24 18:42:42 temperature 22.2
setstate Hzg_Buero 2014-12-24 18:42:43 valveposition 4
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-0-Sat-temp 20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.0 °C  /  21.0 °C  /  20.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-0-Sat-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-23:55  /  23:55-00:00
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-1-Sun-temp 20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.0 °C  /  21.0 °C  /  20.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-1-Sun-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-23:55  /  23:55-00:00
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-2-Mon-temp 20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.0 °C  /  21.0 °C  /  20.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-2-Mon-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-23:55  /  23:55-00:00
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-3-Tue-temp 20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.0 °C  /  21.0 °C  /  20.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-3-Tue-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-23:55  /  23:55-00:00
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-4-Wed-temp 20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.0 °C  /  21.0 °C  /  20.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-4-Wed-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-23:55  /  23:55-00:00
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-5-Thu-temp 20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.0 °C  /  21.0 °C  /  20.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-5-Thu-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-23:55  /  23:55-00:00
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-6-Fri-temp 20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.0 °C  /  21.0 °C  /  20.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-6-Fri-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-23:55  /  23:55-00:00

Ich finde da nichts mit scanTemp
Titel: Antw:"Gezacke" in Plots
Beitrag von: John am 24 Dezember 2014, 21:37:49
das muss raus