Hallo Zusammen,
mein erstes Thema hier!
Und zwar, experimentiere ich mit meinem HM-CC-RT-DN rum und möchte die maximale Ventilöffnung begrenzen. ALso nicht, wie im Standard festgelegt, 100 % sondern nur 20%. Mittels setreading kann ich das reading "R-valveMaxPos" ja auch setzen, aber in der Wirkung ändert sich nix. Das Ventil regelt bei bestimmten Solltempereaturen immer noch auf die maximalen 100%.
Der Sinn des Ganzen soll eine Wirkung wie bei einem hydraulischen Abgleich sein.
Kann mir jemand zum Setzen und richtigen Verwenden des o.g Readings Erleuchtung bringen?
Vielen Dank im Voraus.
Lefthands
set <dev> regSet valveMaxPos 20
erst die register setzen, anschliessend mit getconfig die daten zur verifizierung aus dem device auslesen.
Hallo frank,
besten Dank für den Hinweis. Hat bestens geklappt!
Nun ist mir erst bewußt geworden, was in meinem Thermostat die Register sind -- alles was mit R- anfängt.