FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Mattkoecki am 21 Dezember 2014, 08:00:56

Titel: HM-LC-SW1-PL2 Taster verhält sich anders
Beitrag von: Mattkoecki am 21 Dezember 2014, 08:00:56
Wenn ich den Taster am HM-LC-SW1-PL2 Gerät drücke schaltet er sich nach einigen Sekunden wieder aus. Schalte ich das Gerät über FHEM schaltet er sich nicht aus.

Wie bekomme ich die Timer Konfig aus dem HM-LC-SW1-PL2 heraus?

Danke

Ich bin noch blutiger FHEM Anfänger.
Titel: Antw:HM-LC-SW1-PL2 Taster verhält sich anders
Beitrag von: frank am 21 Dezember 2014, 11:23:08
im aktor channel sollte ein r-reading des peers des internen tasters mit dem wert "einige sekunden" existieren. eventuell => R-self01-shOnTime. dieses musst du über den befehl set regSet ändern. über den befehl get regList kannst du den wertebereich des registers erkennen.

ansonsten poste ein list vom channel.