FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Tommy82 am 21 Dezember 2014, 19:18:21

Titel: [Gelöst]Status HM-Sec-RHS ist falsch
Beitrag von: Tommy82 am 21 Dezember 2014, 19:18:21
Hallo,
ich habe einen dummy der über ein notify den Status meiner HM-Sec-RHS anzeigt, jetzt ist mir eben im ActionDetector aufgefallen das einer der RHS unknow ist, trotzdem wird der Status closed angezeigt, hab dann mal im Device nachgesehen, und da ist der letzte Status vom 3.12.14, der ist closed., allerdings ja dann schon sehr lange nicht mehr aktualisert worden, und entspricht auch nicht dem tatsächlichen zustand. Wieso bleibt der state gleich? bzw. wie kann ich das zukünftig abfangen das wenn er z.b. unknow ist ein Fehler Dummy oder ähnliches kommt?
Das list des Devices sieht so aus:
Internals:
   CHANGED
   DEF        1F15FF
   IODev      HmLanAdapter
   NAME       Terassen_Tuer
   NR         64
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   peerList   HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
   protCondBurst unknown
   Readings:
     2014-12-21 16:34:00   Activity        unknown
     2014-12-03 18:25:09   D-firmware      2.0
     2014-12-03 18:25:09   D-serialNr      KEQ0018190
     2014-12-03 18:23:59   PairedTo        0x000041
     2014-12-03 18:23:59   R-cyclicInfoMsg off
     2014-12-03 18:23:59   R-pairCentral   0x000041
     2014-12-03 18:23:59   R-transmDevTryMax 6
     2014-12-03 18:23:59   RegL_00:        02:01 09:00 0A:00 0B:00 0C:41 10:01 14:06 00:00
     2014-12-03 18:28:06   RegL_01:        0
     2014-12-03 18:25:04   alive           yes
     2014-12-03 18:25:04   battery         ok
     2014-12-03 18:25:04   contact         closed (to vccu)
     2014-12-03 18:25:04   cover           open
     2014-12-21 16:34:00   peerList        HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
     2014-12-03 18:25:04   recentStateType info
     2014-12-03 18:25:04   state           closed
     2014-12-03 18:25:02   trigger_cnt     1
   Helper:
     mId        0030
     rxType     4
     Io:
       newChn     +1F15FF,00,01,FE1F
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         1F15FF
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
Attributes:
   IODev      HmLanAdapter
   IOgrp      vccu
   Ueberwachung TuerFensterWohnzimmer
   actCycle   028:00
   actStatus  unknown
   autoReadReg 5_readMissing
   burstAccess 1_auto
   event-on-change-reading state
   expert     2_full
   firmware   2.0
   group      Fensterkontakte
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,22170C03,22252903,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0018190
   subType    threeStateSensor
   userattr   Fenster_neben_Couch Fenster_neben_Couch_map Ueberwachung Ueberwachung_map structexclude

und das notify so:
Internals:
   DEF        Terassen_Tuer:(open|closed) {
  if ($EVENT eq "closed") {
    fhem("set Terassen_Tuer_Status Zu");
  }
  else {
    fhem("set Terassen_Tuer_Status Auf");
} }
   NAME       Terassen_Tuer_nty
   NR         169
   NTFY_ORDER 50-Terassen_Tuer_nty
   REGEXP     Terassen_Tuer:(open|closed)
   STATE      active
   TYPE       notify
Attributes:

und der Dummy
Internals:
   NAME       Terassen_Tuer_Status
   NR         166
   STATE      Zu
   TYPE       dummy
   Readings:
     2014-12-03 18:24:23   state           Zu
Attributes:
   fp_Fenster 381,528,0,
   fp_Home    276,1430,0,
   fp_Wohnzimmer 645,1089,0,
   setList    Auf Zu


Danke
Titel: Antw:Status HM-Sec-RHS ist falsch
Beitrag von: frank am 21 Dezember 2014, 19:45:50
ZitatWieso bleibt der state gleich?
batterie leer, schlechter kontakt??

Zitatbzw. wie kann ich das zukünftig abfangen das wenn er z.b. unknow ist ein Fehler Dummy oder ähnliches kommt?
notify. oder siehe actiondetektor, da gibt es infos zu allen devices gebündelt. oder bei hminfo geht bestimmt auch etwas.
Titel: Antw:Status HM-Sec-RHS ist falsch
Beitrag von: Tommy82 am 21 Dezember 2014, 20:00:44
Hi, ja das war das Problem, die Battery sass nicht richtig.

Er ist jetzt wieder aktiv.

Was mich aber irgendwie verwirrt ist das der state  cloesd war,hätte eher unknow erwartet oder ähnliches!?
Titel: Antw:Status HM-Sec-RHS ist falsch
Beitrag von: frank am 21 Dezember 2014, 20:13:59
2014-12-03 18:23:59   R-cyclicInfoMsg off
damit du überhaupt ca alle 24 std regelmässig eine status msg erhälst, musst du dieses register auf on setzen. sonst gibt es solange keine neue meldung, bis du das fenster bewegst. dafür hält die bat nicht mehr so lange.

ZitatWas mich aber irgendwie verwirrt ist das der state  cloesd war,hätte eher unknow erwartet oder ähnliches!?
wieso? mit deinen einstellungen hätte das durchaus die letzte meldung sein können. aus sicht fhem alles io. was du suchst, findest du beim actiondetektor. aber nur mit den richtigen registereinstellungen.
Titel: Antw:Status HM-Sec-RHS ist falsch
Beitrag von: Tommy82 am 21 Dezember 2014, 21:04:03
Ok Danke, dann probiere ich das mal