Ich habe in einem Zimmer 3 HM-CC-RT-DN und 2 HM-SEC-SC-2 im Einsatz.
Diese habe ich über peerChan (nach Wiki) gepeert. Die Thermostate erkennen auch ein offenes Fenster. Aber im State des Fensterkontaktes steht "unpeered"
Hier ein auszug:
Internals:
DEF 28DBC0
IODev hmusb
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 362
NAME Wohnzimmer.FST02
NR 22
STATE open
TYPE CUL_HM
hmusb_MSGCNT 362
hmusb_RAWMSG E28DBC0,0000,09F27A0A,FF,FFC0,A0A24128DBC0424242012DC8
hmusb_RSSI -64
hmusb_TIME 2014-12-24 21:28:23
lastMsg No:A0 - t:41 s:28DBC0 d:424242 012DC8
peerList Wohnzimmer.HZG01_WindowRec,Wohnzimmer.HZG02_WindowRec,Wohnzimmer.HZG.Keller_WindowRec,
protCmdPend 3 CMDs pending
protLastRcv 2014-12-24 21:28:23
protSnd 65 last_at:2014-12-24 21:28:23
protState CMDs_pending
rssi_at_hmusb avg:-63.53 min:-77 max:-55 lst:-64 cnt:190
Readings:
2014-12-24 21:20:32 Activity alive
2014-12-24 21:20:34 CommandAccepted yes
2014-12-24 21:20:32 D-firmware 2.4
2014-12-24 21:20:32 D-serialNr LEQ0405816
2014-12-24 21:20:34 PairedTo 0x424242
2014-12-24 21:20:37 R-Wohnzimmer.HZG.Keller_WindowRec-expectAES off
2014-12-24 21:20:37 R-Wohnzimmer.HZG.Keller_WindowRec-peerNeedsBurst on
2014-12-24 21:20:36 R-Wohnzimmer.HZG01_WindowRec-expectAES off
2014-12-24 21:20:36 R-Wohnzimmer.HZG01_WindowRec-peerNeedsBurst on
2014-12-24 21:18:22 R-Wohnzimmer.HZG02_WindowRec-expectAES off
2014-12-24 21:18:22 R-Wohnzimmer.HZG02_WindowRec-peerNeedsBurst on
2014-12-24 21:16:26 R-cyclicInfoMsg off
2014-12-24 21:16:27 R-eventDlyTime 0 s
2014-12-24 21:16:27 R-ledOnTime 0.5 s
2014-12-24 21:16:27 R-msgScPosA closed
2014-12-24 21:16:27 R-msgScPosB open
2014-12-24 21:16:26 R-pairCentral 0x424242
2014-12-24 21:16:26 R-sabotageMsg on
2014-12-24 21:16:27 R-sign off
2014-12-24 21:16:26 R-transmDevTryMax 6
2014-12-24 21:16:27 R-transmitTryMax 6
2014-12-24 21:25:39 alive yes
2014-12-24 21:28:23 battery ok
2014-12-24 21:28:23 contact open (to myVCCU)
2014-12-24 21:20:35 peerList Wohnzimmer.HZG01_WindowRec,Wohnzimmer.HZG02_WindowRec,Wohnzimmer.HZG.Keller_WindowRec,
2014-12-24 21:25:39 recentStateType info
2014-12-24 21:25:39 sabotageError on
2014-12-24 21:28:23 state open
2014-12-24 21:28:23 trigDst_myVCCU noConfig
2014-12-24 21:28:23 trigger_cnt 45
cmdStack:
++A00142424228DBC000040000000000
++A00142424228DBC001040000000001
++A00142424228DBC00103
Helper:
cSnd 0142424228DBC001042C72B80304
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 00B1
peerIDsRaw ,2C727403,2C6F9003,2C72B803,00000000
rxType 12
Io:
newChn +28DBC0,02,01,00
nextSend 1419452903.80697
rxt 2
vccu myVCCU
p:
28DBC0
00
01
00
prefIO:
hmusb
Mrssi:
mNo A0
Io:
hmusb -62
Prt:
bErr 0
sProc 2
try 1
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rpt:
IO hmusb
flg A
ts 1419452903.71139
ack:
HASH(0x21bd6a8)
A0800242424228DBC00101C800
Rssi:
At_hmusb:
avg -63.5368421052632
cnt 190
lst -64
max -55
min -77
Shadowreg:
Attributes:
IODev hmusb
IOgrp myVCCU:hmusb
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon open:fts_window_2w_open_r closed:fts_window_2w
expert 2_full
firmware 2.4
group Fensterkontakt
model HM-SEC-SC-2
peerIDs 00000000,2C6F9003,2C727403,2C72B803,
room CUL_HM,Wohnzimmer
serialNr #########
subType threeStateSensor
Ab und an schaltet ein Heizkörper nicht um und der Fensterkontakt leuchtet manchmal nach langer Orangphase rot auf.
Ich hatte auch schon ein erfolgreiches getConfig mit CMDs_done und auch mit CMDs_Error_1
Ich weiß leider nicht, was ich anders machen soll.
getConfig und auch neu peeren hat nichts gebracht.
Gepeert habe ich über
_sec peerChan 0 rt_WindowRec single
Aktuell leuchtet er nach einem getConfig (ohne Anlerntaste gedrückt) immer wieder kurz orange und daraufhin grün auf.
Beste Grüße
Fabian
Hallo Fabian
ZitatAber im State des Fensterkontaktes steht "unpeered"
ZitatSTATE open
was jetzt?
ZitatprotState CMDs_pending
schicke deine offenen kommandos ab ! Was immer noch nicht bestätigt ist
ZitatAb und an schaltet ein Heizkörper nicht um und der Fensterkontakt leuchtet manchmal nach langer Orangphase rot auf.
dann hat min ein Aktor nicht bestätigt. Sind alle in guter reicheweite? Haben die RTs auch burstRX eingeschaltet? Sonst wachen sie nicht auf, wenn der FK sich meldet.