FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Ma_Bo am 26 Dezember 2014, 21:53:08

Titel: HM-Sec-SC-2 seit Update kein COVER Reading mehr !?
Beitrag von: Ma_Bo am 26 Dezember 2014, 21:53:08
Hallo Leute, ich habe am Mittwoch ein Update meiner FHEM Installation gemacht, diese war seit mitte Mai nicht mehr aktualisiert worden.

Ich habe ein paar umgebaute HM-Sec-SC-2 im Einsatz, bei denen ich den COVER(Sabotage) Kontakt als 2 Kanal bzw. Meldekontakt nutze.
Seit dem Update wird aber bei keinem meiner HM-Sec-SC-2 das COVER Reading aktualisiert.
Wurde etwas an den Readings geändert ???

Suche schon seit 1 Stunde, aber kann diesbezüglich nichts hier im Forum finden.

Grüße Marcel
Titel: Antw:HM-Sec-SC-2 seit Update kein COVER Reading mehr !?
Beitrag von: stromer-12 am 26 Dezember 2014, 22:29:23
Nennt sich jetzt vermutlich "sabotageError".
Titel: Antw:HM-Sec-SC-2 seit Update kein COVER Reading mehr !?
Beitrag von: Ma_Bo am 29 Dezember 2014, 05:58:11
Ok danke schon mal für die Antwort, habe jetzt mal geschaut und es ist tatsächlich so, dass Cover gegen sabotageError getauscht wurde.
aber, WARUM wurde das geändert und kann ich das selber wieder einstellen, dass er mir Cover anzeigt ?
Titel: Antw:HM-Sec-SC-2 seit Update kein COVER Reading mehr !?
Beitrag von: martinp876 am 29 Dezember 2014, 11:09:10
ZitatWARUM wurde das geändert
weil es falsch war. Es ist hier die sabotage message
 
Zitatkann ich das selber wieder einstellen
klar. schaue einmal nach userReadings und eventMap
Titel: Antw:HM-Sec-SC-2 seit Update kein COVER Reading mehr !?
Beitrag von: Ma_Bo am 29 Dezember 2014, 11:32:17
Danke.
Werd ich gleich mal schauen und umschreiben.