Hallo,
ich versuche einen HM-Sec-SC mit einem HM-TC-IT-WM-W-EU zu peeren (Beide Devices wurden zuvor laut Anleitung aus dem Wiki mit fhem gepairt). Dazu habe ich folgendes aus dem fhem Wiki verwendet:
set <HM-Sec-SC> peerChan 0 <HM-TC-IT-WM-W-EU-Gerät>_WindowRec single set
Bei den Internals von HM-TC-IT-WM-W-EU_WindowRec steht bei "peerList" der HM-Sec-SC.
Bei den Readings von HM-Sec-SC steht bei "PairedTo": "0x0".
Ich erhalte ohne Probleme die Readings von dem HM-Sec-SC (open/close), auf dem Thermostat ist jedoch keine Rückmeldung oder Ähnliches zu erkennen.
Wurde der Fensterkontakt richtig gepeert/gepairt? Was mache ich falsch?
Grüße
hhsch
Hallo,
stehen im HM-Sec-SC noch 'pending Cmds'? Dann musst Du am Sec die Anlerntaste kurz drücken.
ciao walter
Bei dem HM-Sec-SC steht 'protState: CMDs_done_Errors:1'.
ist wohl nicht gepairt. im pairedto MUSS die ID des HMLAN stehen
noch einmal pairen
Danach ggf ein getConfig, wenn es immer noch nicht in pairedto steht.