Hallo,
seit einigen Tagen läuft mein Fhem-System mit diversen Enocean-Modulen. Nur beim Dimmen komme ich nicht weiter.
hier ein Auszug meiner Config:
define Lampe_Esszimmer EnOcean FFCA750B
attr Lampe_Esszimmer IODev TCM_ESP3_0
attr Lampe_Esszimmer gwCmd dimming
attr Lampe_Esszimmer manufID 00D
attr Lampe_Esszimmer room EnOcean
attr Lampe_Esszimmer stateFormat dimValue
attr Lampe_Esszimmer subDef FFFFFF0B
attr Lampe_Esszimmer subType gateway
attr Lampe_Esszimmer webCmd on:off:dim
Ich schalte und dimme diverse FUD14 bzw. FUD61NPN Autoren bereits mit einigen FT55 Funktaster.
Mein Ziel ist es, Lampen per fhem Aus-, bzw. auf den letzten Dimwert einzuschalten.
Eigentlich sollte das mit folgendem Befehl möglich sein:
set Lampe_Esszimmer toggle
Leider wird bei den toggle Befehl die Lampe immer auf 100 % eingeschaltet, auch bei erneuten toggle nur ein.
2014.12.28 22:02:18 2: EnOcean set Lampe_Esszimmer on
2014.12.28 22:02:23 2: EnOcean set Lampe_Esszimmer on
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
1.
attr Lampe_Esszimmer stateFormat dimValue
sollte nicht notwendig sein. Reading dimValue gibt es doch gar nicht mehr... bitte Fhem update machen.
2. Der Dimmwert beim Einschalten ist über das Attribut dimValueOn vorgebbar.
3. Ich würde mit on,off schalten.
danke für die Antwort,
hat leider nix gebracht.
hier ein Auszug meiner Readings:
bloc unlock 2014-12-29 20:53:01
dim 0 2014-12-29 20:15:11
dimValueLast 40 2014-12-29 19:36:25
dimValueStored 40 2014-12-29 19:36:24
rampTime 02014-12-29 20:15:11
state off 2014-12-29 20:15:11
sobald ich den Aktor per set ... on einschalte, geht es auf 100%
noch jemand eine Idee, was falsch ist?
ich hab mittlerweile vieles erfolglos versucht, das Verhalten ist bei allen Dimmaktoren das gleiche. Sowohl beim FUD14 sowie beim FUD61.
Über den On, bzw. Toggle Befehl wird die Lampe immer auf 100% angesteuert. Sobald ich die Lampe mit einem FT55 Taster wieder einschalte wird der letzte Dimmwert aktiviert.
Es währe toll, wenn mir jemand bestätigen könnte, dass es bei ihm funktioniert.
beste Grüße
Bei mir geht's mit dem vorgeschlagenen Attribut:
Internals:
DEF 00??????
IODev TCM_0
NAME Licht_Dachgeschoss_1
NR 141
NTFY_ORDER 50-Licht_Dachgeschoss_1
STATE off
TYPE EnOcean
Readings:
2014-11-16 08:00:00 block unlock
2015-01-03 23:44:30 dim 0
2015-01-03 23:44:17 dimValueLast 44
2014-11-16 07:59:26 dimValueStored 30
2015-01-03 23:44:30 rampTime 0
2015-01-03 23:44:30 state off
Attributes:
IODev TCM_0
dimValueOn last
gwCmd dimming
icon light_ceiling_light
manufID 00D
room wald1
subDef FF??????
subType gateway
webCmd on:off:dim
Besten Dank, nun funktioniert es.
dieses Attribut war die Lösung:
dimValueOn last
... dann mach ich weiter, hab noch einiges vor. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis sich das nächste Problem ergibt.
besten Gruß
Markus
So I'm having troubles getting this to work:
FUD61 and FT55, but in readings I dont get a dimValueLast. It wil allways go to 100% if I switch the light on with Fhem.
My readings:
Readings
block unlock
dim 0
dimValueStored 59
rampTime 1
state off
My Attr:
Attributes
IODev TCM_ESP2_1
devStateIcon B0:light_light@yellow BI:light_light slider:light_light@orange
dimValueOn last
eventMap on:B0 off:BI dim:slider
groupAlle_Verlichting
gwCmddimming
iconscene_bathroom
manufID 00D
room zolder,Favourites
subType gateway
userattr group_map structexclude
webCmd on:off:dim r
What am I doing wrong?
My actors readings and attributes:
Readings
D0 0
D1 0
D2 0
D3 1
buttons pressed
channelB BI
sensor1 2
sensor2 0
sensor3 0
state 2
Attributes
IODev TCM_ESP2_1
dimValueOn last
manufID 7FF
room Unsorted
subType eltakoDimmer
HEY IT WORKS!! just a little shutdown restart action required!