Hey,
da bisher der oben genannte Aktor sich von Fhem nicht steuern ließ hab ich ihn eben einmal neu angelernt.
Danach hat er genau ein mal reagiert auf eine Temperaturänderung vom Fhemwebinterface. Von 22 auf 12 Grad
ist er nach ca. 5 Minuten gelaufen. Das ist soweit ich gelesen hab normal da der Aktor aus dem "schlaf" erwacht und
die Daten abfragt.
Das war aber auch das erste und letzte mal. Ich bin dann hin hab ihn hoch auf 25 Grad gedreht um halt zu sehen ob es
geht und hab ihm wieder Zeit gegeben. Passiert ist nichts. Hab ihn nun von Hand hoch gedreht auf 25 und wollte wieder runter
aber das macht er auch nicht.
Wenn ich eine Temperatur einstelle steht die auch als desired: 25.0 drin. Nachdem der Aktor dann wach wurde und
Daten abgefragt hat bleibt er auf der alten Temperatur und setzt desired auch wieder auf die alte hoch oder runter.
Wohnzimmer_Temperatur
Wohnzimmer_Temperatur
Internals
CFGFN
DEF
26F16E04
NAME
Wohnzimmer_Temperatur
NR
425
STATE
T: 27.6 desired: 25.0 valve: 39
TYPE
CUL_HM
chanNo
04
device
CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F16E
Readings
ValvePosition
39
2014-12-29 21:06:34
boostTime
-
2014-12-29 21:06:34
controlMode
manual
2014-12-29 21:06:34
desired-temp
25.0
2014-12-29 21:06:34
measured-temp
27.6
2014-12-29 21:06:34
motorErr
ok
2014-12-29 21:06:34
partyEnd
-
2014-12-29 21:06:34
partyStart
-
2014-12-29 21:06:34
partyTemp
-
2014-12-29 21:06:34
state
T: 27.6 desired: 25.0 valve: 39
2014-12-29 21:06:34
Was mir noch aufgefallen ist is dies hier :
CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F16E_Climate unpeered ?!
Grüße
poste doch mal ein list vom device.
Internals:
DEF 26F16E04
NAME Wohnzimmer_Temperatur
NR 365
STATE set_desired-temp 20.0
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F16E
Readings:
2014-12-29 21:24:06 R-boostPeriod 5 min
2014-12-29 21:24:06 R-boostPos 80 %
2014-12-29 21:24:06 R-btnNoBckLight off
2014-12-29 21:24:06 R-dayTemp 21 C
2014-12-29 21:24:06 R-daylightSaveTime on
2014-12-29 21:24:06 R-decalcTime 11:00
2014-12-29 21:24:06 R-decalcWeekday Sat
2014-12-29 21:24:06 R-modePrioManu all
2014-12-29 21:24:06 R-modePrioParty all
2014-12-29 21:24:06 R-nightTemp 17 C
2014-12-29 21:24:06 R-noMinMax4Manu off
2014-12-29 21:24:06 R-regAdaptive on
2014-12-29 21:24:06 R-reguExtI 15
2014-12-29 21:24:06 R-reguExtP 30
2014-12-29 21:24:06 R-reguExtPstart 30
2014-12-29 21:24:06 R-reguIntI 18
2014-12-29 21:24:06 R-reguIntP 33
2014-12-29 21:24:06 R-reguIntPstart 213
2014-12-29 21:24:06 R-showInfo time
2014-12-29 21:24:06 R-showWeekday off
2014-12-29 21:24:02 R-sign on
2014-12-29 21:24:06 R-tempMax 30.5 C
2014-12-29 21:24:06 R-tempMin 4.5 C
2014-12-29 21:24:06 R-tempOffset 0.0K
2014-12-29 21:24:06 R-valveErrPos 15 %
2014-12-29 21:24:06 R-valveMaxPos 100 %
2014-12-29 21:24:06 R-valveOffsetRt 0 %
2014-12-29 21:24:06 R-winOpnBoost off
2014-12-29 21:24:06 R-winOpnDetFall 1.4 K
2014-12-29 21:24:06 R-winOpnMode on
2014-12-29 21:24:06 R-winOpnPeriod 15 min
2014-12-29 21:24:06 R-winOpnTemp 12 C
2014-12-29 21:24:06 R_0_tempListSat 24:00 17.0
2014-12-29 21:24:06 R_1_tempListSun 24:00 17.0
2014-12-29 21:24:06 R_2_tempListMon 24:00 17.0
2014-12-29 21:24:06 R_3_tempListTue 24:00 17.0
2014-12-29 21:24:06 R_4_tempListWed 24:00 17.0
2014-12-29 21:24:06 R_5_tempListThu 24:00 17.0
2014-12-29 21:24:06 R_6_tempListFri 24:00 17.0
2014-12-29 21:24:06 R_tempList_State verified
2014-12-29 21:24:02 RegL_01: 08:01 00:00
2014-12-29 21:24:06 RegL_07: 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:45 15:20 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:D5 CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
2014-12-29 21:40:22 ValvePosition 0
2014-12-29 21:40:22 boostTime -
2014-12-29 21:40:22 controlMode manual
2014-12-29 21:40:22 desired-temp 19.0
2014-12-29 21:40:22 measured-temp 27.7
2014-12-29 21:40:22 motorErr ok
2014-12-29 21:40:22 partyEnd -
2014-12-29 21:40:22 partyStart -
2014-12-29 21:40:22 partyTemp -
2014-12-29 21:41:14 state set_desired-temp 20.0
Helper:
peerIDsRaw ,00000000
Role:
chn 1
Shregr:
07 00
Shadowreg:
Attributes:
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,
Hallo, bist du sicher das der RT gepaired ist? Ich sehe nirgends ein Pairedto...
ist ja auch channel 4 und nicht das device. ausserdem ist hier aes angeschaltet. soll das so sein. würde ich erst mal ausschalten.
Richtig, glatt übersehen, kommt davon wenn man mit 3 Rechnern unterwegs ist! Trotzdem wäre ein list vom device interessant.
VG
Frank
Hey,
AES ist mit absicht an.
Internals:
DEF 26F16E
HMLAN1_MSGCNT 55
HMLAN1_RAWMSG E26F16E,0000,001FC705,FF,FFBB,8C861026F16E0000000A990B0E005C
HMLAN1_RSSI -69
HMLAN1_TIME 2014-12-29 21:53:45
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 55
NAME CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F16E
NR 360
STATE NACK
TYPE CUL_HM
channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F16E_Weather
channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F16E_Climate
channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F16E_WindowRec
channel_04 Wohnzimmer_Temperatur
channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F16E_ClimaTeam
channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F16E_remote
lastMsg No:8C - t:10 s:26F16E d:000000 0A990B0E005C
protCmdDel 0
protEvt_AESerrReject 2 last_at:2014-12-29 21:43:20
protLastRcv 2014-12-29 21:53:45
protNack 2 last_at:2014-12-29 21:43:20
protResnd 2 last_at:2014-12-29 21:21:15
protSnd 39 last_at:2014-12-29 21:43:20
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_HMLAN1 avg:-69.83 min:-74 max:-66 lst:-69 cnt:55
Readings:
2014-12-29 21:19:03 Activity alive
2014-12-29 21:43:20 CommandAccepted no
2014-12-29 19:49:07 D-firmware 1.2
2014-12-29 19:49:07 D-serialNr LEQ0112521
2014-12-29 21:23:59 PairedTo 0x123ABC
2014-12-29 21:23:59 R-backOnTime 10 s
2014-12-29 21:23:59 R-btnLock off
2014-12-29 21:23:59 R-burstRx on
2014-12-29 21:23:59 R-cyclicInfoMsg on
2014-12-29 21:23:59 R-globalBtnLock off
2014-12-29 21:23:59 R-localResDis off
2014-12-29 21:23:59 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2014-12-29 21:23:59 R-modusBtnLock off
2014-12-29 21:23:59 R-pairCentral 0x123ABC
2014-12-29 21:23:58 RegL_00: 01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2014-12-29 21:53:45 actuator 0
2014-12-29 21:43:20 aesKeyNbr 04
2014-12-29 21:53:45 batteryLevel 2.9
2014-12-29 21:53:45 desired-temp 19.0
2014-12-29 21:53:45 measured-temp 26.7
2014-12-29 21:43:20 state NACK
Regl_07::
VAL
Helper:
cSnd 11123ABC26F16E860428
mId 0095
rxType 140
Io:
newChn +26F16E,00,01,00
nextSend 1419886425.71117
prefIO
rxt 2
vccu
p:
26F16E
00
01
00
Mrssi:
mNo 8C
Io:
HMLAN1 -67
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -69.8363636363636
cnt 55
lst -69
max -66
min -74
Shregw:
07 04
Shadowreg:
RegL_07:
Attributes:
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.2
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr LEQ0112521
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
STATE NACK 2014-12-29 21:43:20 CommandAccepted no
Ich würde zum testen AES mal abschalten, sonst sieht das Listing gut aus, denke ich :-)
OK das test ich heut nicht mehr muss ich nämlich den Lan Adapter wieder an die Software bringen und aus Fhem ausbinden und vorher die ID ablesen die hinten drauf steht...
Aber das sollte doch auch mit AES laufen oder nicht?
AES habe ich testweise nur mit SEC-SC mal am laufen gehabt, mit den RT´s hab ich es nie probiert.
Ja wenn sonst soweit alles richtig ist muss es ja daran liegen... Werde ich dann wohl mal ran setzen und abschalten. Muss mir noch son USB Stick besorgen damit ich nicht jedes mal Fhem beenden muss und alles umkonfigurieren muss..
Grüße
du musst doch nur sign=off setzen. also zb für channel4:
set Wohnzimmer_Temperatur regSet sign off
alle anderen channel, in dennen es sign gibt, natürlich auch.
Hey,
stimmt jetzt wo du es sagst :) . Hätte das jetzt über die Homematic Software gemacht. Hab
gerade mal auf allen Kanälen die Verschlüsselung abgeschaltet und die Temperatur geändert.
Jetzt heißt es abwarten...
Hi,
und den ControlMode solltest du auch von manu auf auto setzen, oder?
Link (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Modus_Manu)
Gruß
Thomas
Hey,
ändert sich nix...
Reagiert leider nicht
Grüße