FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: SmartFan am 02 Januar 2015, 14:02:57

Titel: [gelöst]Thermokon Actor SRC-DO
Beitrag von: SmartFan am 02 Januar 2015, 14:02:57
Hallo Allerseits,

ich habe hier ein paar Thermokon Schaltempfänger vom Typ SRC-DO. Diese möchte ich natürlich in FHEM intergrieren und schalten lassen. Irgendwie klappt das aber nicht. Sie werden mit Teach und autocreate nicht erkannt und somit auch nicht angelegt.

Funktionieren tun sie, denn ich kann einen Eltako Schalter FT55 problemlos bei dem Actor anlernen und das "Lämpchen" auch schalten.
Kann es an der Antennenleistung/Empfangsleistung liegen? In unmittelbar Nähe finktioniert ein SR04 einwandfrei.

Hat jemand von Euch ne Idee und/oder hat das Teil schon mal mit FHEM zusammengebracht.

Gruß und ein gutes Neues
Michael
Titel: Antw:Thermokon Actor SRC-DO
Beitrag von: krikan am 02 Januar 2015, 14:55:48
Wenn Aktor unidi ist (und er sieht den Peha verdächtig ähnlich), dann als Taster-Emu einlernen: http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#Teach-In_als_Tasteremulation
Ansonsten müsstest Du mehr Details liefern (Link zum Datenblatt)
Titel: Antw:Thermokon Actor SRC-DO
Beitrag von: SmartFan am 02 Januar 2015, 16:35:18
Danke. Hier ist das Datenblatt.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.enocean-alliance.org%2Fuploads%2Ftx_f03enocean%2Fthermokon_Datenblatt_SRC_DO_Beleuchtung.pdf&ei=c7GmVODlJ4TcywP3qoKwCw&usg=AFQjCNEWr6CaUg5cQOcG6TW4W628jdNOzg&bvm=bv.82001339,d.bGQ&cad=rja

Den Rest versuche ich später mal.

Gruß Michael
Titel: Antw:Thermokon Actor SRC-DO
Beitrag von: krikan am 02 Januar 2015, 17:45:45
Datenblatt hat viele Paralellen zu "alten" Peha http://www.etk-ltd.de/peha/easyclick/empfaenger_plus/451-fuep_230v_up_empfaenger_1-kanal_plus.pdf. Darum unidi-Anlernen -wie oben verlinkt- sollte funktionieren. Bei meinem als Peha gestempelten "ähnlichen" Aktoren zumindest. Andere Teach-Ins werden wohl nicht zum Erfolg führen.
Gruß, Christian
Titel: Antw:Thermokon Actor SRC-DO
Beitrag von: SmartFan am 02 Januar 2015, 21:21:21
Super, das war es. Nun kann ich meinen 1. Actor schalten.

Einen Tipp hätte ich noch gern. Zur Ermittlung der nächsten freien ID ist ja im FHEM Befehlsfenster {EnOcean_CheckSenderID("getFreeID", "<IODev>", "0000000")} einzugeben. Muss da noch ein GET vorweg?

Danke nochmal und Gruß
Michael
Titel: Antw:Thermokon Actor SRC-DO
Beitrag von: krikan am 02 Januar 2015, 21:33:27
Kein Get davor, da der Aufruf einer Perl-Funktion ist. Kopiere es einfach nur in das Befehlsfenster und ersetze <IOdev> durch den Namen Deines TCM und dann Auslösen.