Titel: HM-CC-RT-DN, ClimaTeam, Kanäle 4 und 5 oder 5 und 5
Beitrag von: Lanhydrock am 04 Januar 2015, 17:24:25
Hallo,

recht einfache Konstellation:

1x HM-CFG-LAN

Wohnzimmer mit zwei Heizkörpern, also:
2x HM-CC-RT-DN = HEI-1 und HEI-2

zudem noch:
1x HM-TC-IT-WM-W-EU = THE-1

Wir möchten die RT-DNs untereinander als ClimaTeam definieren (zur Ausfallsicherheit).
Ist und Soll-Temperatur soll vom TC-IT kommen.

D.h. nach unserem Verständnis:
Kanal 1 von THE-1 mit Kanal 1 von HEI-1 peeren, dann mit Kanal 1 von HEI-2
dasselbe für Kanal 2: THE-1 mit HEI-1, dann mit HEI-2.

Nun aber:
Warum sagt das ELVJournal in der HomeMatic Know How Serie oder die HomeMatic Konfigurationssoftware zum Thema ClimaTeam:
Peere Kanal 4 von HEI-1 mit Kanal 5 von HEI-2 (und umgekehrt);

das FHEM-Wiki allerdings spricht von Peeren der Kanäle 5 untereinander.

Danke im voraus.
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN, ClimaTeam, Kanäle 4 und 5 oder 5 und 5
Beitrag von: martinp876 am 05 Januar 2015, 13:46:19
ZitatWir möchten die RT-DNs untereinander als ClimaTeam definieren (zur Ausfallsicherheit).
wieso erhöht das die Ausfallsicherheit? egal.
ZitatKanal 1 von THE-1 mit Kanal 1 von HEI-1 peeren, dann mit Kanal 1 von HEI-2
korrekt. Die Sensoren der RTs sind abgeschaltet solange der TC das Wetter sendet.
Zitatdasselbe für Kanal 2: THE-1 mit HEI-1, dann mit HEI-2.
jetzt wird der TC die Vorgaben der Temperatur an die RTs weitergeben.
Zitat
Peere Kanal 4 von HEI-1 mit Kanal 5 von HEI-2 (und umgekehrt);
das macht einen Austasch der soll-temp zwischen den RTs - wenn man die temp AM RT MANUELL verstellt. Gedacht ist es, die temp am einem RT im Raum zu ändern und alle RTs machen mit. Das ist ein Betrieb ohne TC!.
Was genau in welchen Fällen passiert, wenn man nun wo ändert.... musst du probieren. Ich würde erwarten, wenn das peering 4->5 steht, dass desired-temp vom TC NICHT gespiegelt werden. eben nur die Manuellen am RT.
Zitatdas FHEM-Wiki allerdings spricht von Peeren der Kanäle 5 untereinander.
das mappe ich intern auf 4/5 - sorry
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN, ClimaTeam, Kanäle 4 und 5 oder 5 und 5
Beitrag von: Lanhydrock am 06 Januar 2015, 11:12:31
Zitat von: martinp876 am 05 Januar 2015, 13:46:19
wieso erhöht das die Ausfallsicherheit? egal.

Unser Gedankengang war: Wir übersehen bestimmt irgendwann, dass die Batterien des TCs erschöpft sind, dann sollen die RTs zumindest noch untereinander die manuell geänderten desiredTemps weitergeben.


Zitatdas mappe ich intern auf 4/5 - sorry

Genau so wollten wir das ja auch machen und so hat es auch testweise via HomeMatic-Konfigurations-Software geklappt. Leider schaffen wir aber ein Peering in FHEM nicht, da Kanal 4 bei unseren RTs bei PeerChan einen Fehler auswirft (Kanal 5 übrigens nicht).

[EDIT: Au weia! Nachdem wir nun mal schnell in der Befehlsliste des Kanals geschaut haben, gibt es dort aber ein PeerBulk... Werden das heute einmal testen. Danke vielmals für die Info, (offtopic:) und für Dein Engagement für fhem und hier im Forum, wir haben von Deinen Postings sehr viel gelernt - merci.]