Titel: [Gelöst]HM-ES-PMSw1-Pl Meldungen reduzieren
Beitrag von: Rampler am 04 Januar 2015, 22:01:03
Hallo zusammen,
kann ich irgendwie bewirken das die Steckdose nur Meldungen (Events) schreibt, wenn diese eingeschaltet ist (LED-Lampe).
Leider finde ich nichts verwertbares im Forum.
Mit event-on-Change wird ja nur verhindert, dass was geschrieben wird.. (im Event-log dennoch da)
Ich finde die Steckdose spammt mich regelrecht zu..
Ich steuer mit der Steckdose nur eine Lampe via AT .., also keine peerings...
Das Teil meldet sich cirka alle 2,5 Minuten ..

gruß
Klaus


Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl Meldungen reduzieren
Beitrag von: Deudi am 05 Januar 2015, 11:42:03
Zitat von: Rampler am 04 Januar 2015, 22:01:03
Ich steuer mit der Steckdose nur eine Lampe via AT .., also keine peerings...

Warum nimmst du für sowas triviales nicht eine einfache - ohne Leistungsmessung?
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl Meldungen reduzieren
Beitrag von: Rince am 05 Januar 2015, 12:08:02
Mach ich auch. Weil das andere Ding bei der Bestellung nicht lieferbar war und der Preisunterschied 3€ betragen hat.
Dafür lohnt der Aufwand einer 2ten Bestellung nicht ;)
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl Meldungen reduzieren
Beitrag von: Rampler am 05 Januar 2015, 12:19:05
Zitat von: Rince am 05 Januar 2015, 12:08:02
Mach ich auch. Weil das andere Ding bei der Bestellung nicht lieferbar war und der Preisunterschied 3€ betragen hat.
Dafür lohnt der Aufwand einer 2ten Bestellung nicht ;)

100 % agree, ich brauch zwar die Leistungsdaten eigentlich nicht, dennoch nice to have...

Aber zurück, zu meiner eigentlichen Frage, kann ich die Events reduzieren ?

gruß
Klaus
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl Meldungen reduzieren
Beitrag von: Deudi am 05 Januar 2015, 12:30:06
Wenn ich von einem Gerät gar keine Events haben möchte, lege ich ein event-on-change an mit Inhalt "nix".
Wenn das Log nicht gebraucht wird, einfach löschen.

Ansonsten: Regexp entsprechend anpassen?
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl Meldungen reduzieren
Beitrag von: frank am 05 Januar 2015, 15:09:27
ZitatIch finde die Steckdose spammt mich regelrecht zu..
Ich steuer mit der Steckdose nur eine Lampe via AT .., also keine peerings...
Das Teil meldet sich cirka alle 2,5 Minuten ..

um den funkverkehr zu minimieren, kann man im messchannel channel2 folgende register auf "unused" oder "0" setzen. dann gibt es nur alle 2,5 min broadcast messages mit den statusinfos. sobald hier werte > 0 gesetzt sind, gibt es zusätzliche infomessages, wenn die bedingungen zutreffen.

   1: txThrCur         |   0 to 16000mA     |          | threshold current spacial:unused
   1: txThrFrq         |   0 to 2.55Hz      |          | threshold frequency spacial:unused
   1: txThrPwr         |   0 to 3680W       |          | threshold power spacial:unused
   1: txThrVlt         |   0 to 230V        |          | threshold voltage spacial:unused


zusätzlich sollte man bei nichtgebrauch der sensor channel 3-6, folgende register auf "off" setzen, in allen sensor channels. sonst gibt es zusätzliche trigger.

   1: cndTxCycAbove    |     literal        |          | cyclic trigger if level is above cndTxDecAbove options:on,off
   1: cndTxCycBelow    |     literal        |          | cyclic trigger if level is below cndTxCycBelow options:on,off
   1: cndTxFalling     |     literal        |          | trigger if falling options:on,off
   1: cndTxRising      |     literal        |          | trigger if rising options:on,off


man kann also alles abschalten, bis auf die broadcast statusinfo. die kommt immer im gleichen rythmus. wenn der schalter seine 1% sendekapazität erreicht hat, stellt er das senden vorübergehend ein. dafür blinkt dann aber die led.  ;)
Titel: Antw:HM-ES-PMSw1-Pl Meldungen reduzieren
Beitrag von: Rampler am 06 Januar 2015, 02:48:33
Danke für die zahleichen Antworten...
Habe mir jetzt so geholfen:
Event-on-change-reading für den pwr channel auf eState, für alle anderen auf no. Den Switch selbst auf .*
Somit erhalte ich alle 2,5 Mnuten:
2015-01-06_02:00:31 FL.AZ.steckdose.pwr eState: E: 23.4 P: 0 I: 0 U: 225.8 f: 49.96
2015-01-06_02:02:34 FL.AZ.steckdose.pwr eState: E: 23.4 P: 0 I: 0 U: 225.9 f: 49.98
2015-01-06_02:05:27 FL.AZ.steckdose.pwr eState: E: 23.4 P: 0 I: 0 U: 225.9 f: 49.94
2015-01-06_02:08:06 FL.AZ.steckdose.pwr eState: E: 23.4 P: 0 I: 0 U: 225.8 f: 49.96
2015-01-06_02:12:40 FL.AZ.steckdose.pwr eState: E: 23.4 P: 0 I: 0 U: 225.9 f: 49.98
2015-01-06_02:15:40 FL.AZ.steckdose.pwr eState: E: 23.4 P: 0 I: 0 U: 226 f: 49.98
2015-01-06_02:18:25 FL.AZ.steckdose.pwr eState: E: 23.4 P: 0 I: 0 U: 225.7 f: 49.97
2015-01-06_02:20:55 FL.AZ.steckdose.pwr eState: E: 23.4 P: 0 I: 0 U: 226.3 f: 49.98
2015-01-06_02:23:11 FL.AZ.steckdose.pwr eState: E: 23.4 P: 0 I: 0 U: 226.5 f: 49.99
2015-01-06_02:25:13 FL.AZ.steckdose.pwr eState: E: 23.4 P: 0 I: 0 U: 226.5 f: 49.97
2015-01-06_02:28:04 FL.AZ.steckdose.pwr eState: E: 23.4 P: 0 I: 0 U: 226.5 f: 50.01
2015-01-06_02:30:41 FL.AZ.steckdose.pwr eState: E: 23.4 P: 0 I: 0 U: 226.8 f: 49.98
2015-01-06_02:33:04 FL.AZ.steckdose.pwr eState: E: 23.4 P: 0 I: 0 U: 226.6 f: 49.99

Damit kann ich aber leben, deutlich besser als vorher...
gruß
Klaus