FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: CQuadrat am 05 Januar 2015, 08:49:23

Titel: HM-LC-SW1-FM: Reading powerOn bei Firmware 2.5 nicht mehr vorhanden
Beitrag von: CQuadrat am 05 Januar 2015, 08:49:23
Hallo Zusammen,

ich habe mehrere Unterputzschaltaktoren (HM-LC-SW1-FM) in diversen Steh- und Tischlampen verbaut. Die hatte ich bisher immer so konfiguriert, dass beim Einschalten des Stroms (falls die Lampen mal vom Stromnetz getrennt sein sollten) die Lampen gleich angehen. Dies habe ich über ein notify zum Reading powerOn realisiert, welches triggert, wenn der Schaltaktor ans Stromnetz angeschlossen wird.

Ich habe jetzt allerdings einen HM-LC-SW1-FM mit der Firmware 2.5. Hier ist dieses Reading leider nicht mehr vorhanden. Liegt das an FHEM (dann bitte korrigieren :) ) oder stellt diese Firmware das Reading powerOn einfach nicht mehr zur Verfügung? Die anderen HM-LC-SW1-FM haben die Firmware 1.12.


Danke und Gruß

Christoph
Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM: Reading powerOn bei Firmware 2.5 nicht mehr vorhanden
Beitrag von: ollir am 05 Januar 2015, 08:59:06
Hallo,

habe auch zwei mit neuer FW. Hatte am Anfang nur ein paar Register.
update von 10_CUL_HM.pm brachte keinen Erfolg.
Erst nach einem update vom HMConfig.pm waren nach reboot und getConfig alle Register da.

VG
Olaf
Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM: Reading powerOn bei Firmware 2.5 nicht mehr vorhanden
Beitrag von: CQuadrat am 05 Januar 2015, 09:04:24
FHEM hatte ich vorgestern aktualisiert.

reboot und getConfig hatte ich auch schon probiert.

Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM: Reading powerOn bei Firmware 2.5 nicht mehr vorhanden
Beitrag von: martinp876 am 05 Januar 2015, 16:00:44
logge einmal das Einschaltverhalten (rohmessages) des neuen (und evtl des alten) schalters.

Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM: Reading powerOn bei Firmware 2.5 nicht mehr vorhanden
Beitrag von: CQuadrat am 05 Januar 2015, 20:12:24
Hallo Martin,

hier die Log-Messages der beiden Devices nach Einschalten (Strom einschalten). Bei der alten Firmware kommt deutlich mehr.

Ich habe mittlerweile entdeckt, dass die neue Firmware (unter anderem) ein neues Register R-powerUpAction besitzt. Wenn man das auf "on" setzt, schaltet das  Device auch nach dem Einschalten auf "ein". Ein notify über powerOn ist hier nicht mehr notwendig.

Aber: mit einem notify über powerOn kann man noch weitere hübsche Sachen machen: z.B. einschalten nur bei Nacht.


Viele Grüße

Christoph
Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM: Reading powerOn bei Firmware 2.5 nicht mehr vorhanden
Beitrag von: martinp876 am 05 Januar 2015, 20:23:13
Hallo Christoph,

das geht nicht so einfach. Die übliche power-on message kommt nicht.
Es kommt eine message, dass der Schalter an ist. Daraus kann man aber kein power-on ableiten.

alles andere ist gebastelt - der message-counter ist 00 - das darf er aber auch so einmal sein.

Gruß Martin
Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM: Reading powerOn bei Firmware 2.5 nicht mehr vorhanden
Beitrag von: CQuadrat am 05 Januar 2015, 20:25:59
Kann man wohl nix machen.

Aber das "neue" Register R-powerUpAction hilft mir schon mal weiter.