Hallo
Binde mein erstes Z-Wave Gerät ein, ist wie oben gesagt ein FIBARO FGS-221.
Das includieren lief recht Problemlos. Beide Kanäle sind Vorhanden.
Bekomme es aber nicht hin das der Statuswechsel am Schalter in FHEM angezeigt wird.
define ZWave_SWITCH_BINARY_4 ZWave dc9d8576 4
attr ZWave_SWITCH_BINARY_4 IODev ZWDongle_0
attr ZWave_SWITCH_BINARY_4 classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL SWITCH_BINARY SWITCH_ALL FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL MARK SWITCH_BINARY MULTI_CHANNEL
attr ZWave_SWITCH_BINARY_4 room ZWave
define FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_4 FileLog ./log/ZWave_SWITCH_BINARY_4-%Y.log ZWave_SWITCH_BINARY_4
attr FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_4 logtype text
attr FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_4 room ZWave
define ZWave_UNKNOWN_10_4.02 ZWave dc9d8576 1026
attr ZWave_UNKNOWN_10_4.02 IODev ZWDongle_0
attr ZWave_UNKNOWN_10_4.02 classes UNKNOWN_02 UNKNOWN_10 UNKNOWN_01 SWITCH_BINARY
attr ZWave_UNKNOWN_10_4.02 room ZWave
define FileLog_ZWave_UNKNOWN_10_4.02 FileLog ./log/ZWave_UNKNOWN_10_4.02-%Y.log ZWave_UNKNOWN_10_4.02
attr FileLog_ZWave_UNKNOWN_10_4.02 logtype text
attr FileLog_ZWave_UNKNOWN_10_4.02 room ZWave
Oder muss ich jetzt ständig den Schalter abfrgen?
Wenn Ja, ist das mehr oder weniger bei allen Fibaro Schaltern und Dimmern so?
stenny
Bitte schaue einmal in diesen Thread von gestern: http://forum.fhem.de/index.php/topic,31566.0.html
Dein Problem hört sich sehr ähnlich an. Vermutung: falsche/fehlende Assoziation (siehe anderen Thread und http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Fibaro) und/oder Konfiguration (siehe andern Thread)
http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Welche_Schritte_sind_f.C3.BCr_die_Einbindung_von_ZWave-Ger.C3.A4ten_in_Fhem_mindestens_durchzuf.C3.BChren.3F
Hallo
Danke für die schnelle hilfe.
Mein Fehler lag wie du Richtig Vermutet hast bei der Association.
Status wir jetzt korrekt zurückgemeldet.
Danke nochmal
stenny