FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: bjoernhoefer am 10 Januar 2015, 19:13:53

Titel: HM Unterputz Schalter - interessantes Problem
Beitrag von: bjoernhoefer am 10 Januar 2015, 19:13:53
Hallo,

ich habe ein recht "interessantes" Problem.

Ich habe mehrere HM-LC-Sw1PBU-FM bei mir installiert und seit nun einen Monat oder mehr habe ich einen Schalter der nicht so richtig will.

Folgende Situationen habe ich nachstellen können.
Direkt am Schalter schalten - Relais "klickt", Licht schaltet aber nicht
Über angeschlossenen Wechselschalter - Licht schaltet
Über HM-Fernbedienung - Licht schaltet sehr kurz (unter einer Sekunde) ein und dann wieder aus.
Über FHEM-Weboberfläche - Licht schaltet sehr kurz (unter einer Sekunde) ein und dann wieder aus.

Hat irgendwer Ideen, denn ich denke mal nicht, das der Schalter selbst was hat...

Im Webinterface hab ich mir alle möglichen Einstellungen durchgeschaut, aber nicht wirklich was gefunden was auf so ein Verhalten hindeutet.

In der Shell hab ich mit einen grep nach dem Eintrag für den Schalter gesucht, aber auch nicht wirklich was gefunden...

Hat irgendwer noch Ideen, was ich machen kann??


Danke
Titel: Antw:HM Unterputz Schalter - interessantes Problem
Beitrag von: LuckyDay am 10 Januar 2015, 19:21:56
ZitatÜber angeschlossenen Wechselschalter

da wird etwas bei dir nicht stimmen, vielleicht sparschaltung?
Titel: Antw:HM Unterputz Schalter - interessantes Problem
Beitrag von: martinp876 am 10 Januar 2015, 20:27:03
der wechselschalter ist doch nicht etwa "gleichzeitig" aktiv? der ist hoffentlich alternativ zum testen drin.
Titel: Antw:HM Unterputz Schalter - interessantes Problem
Beitrag von: Wichtel am 10 Januar 2015, 21:55:21
Zitat von: martinp876 am 10 Januar 2015, 20:27:03
der wechselschalter ist doch nicht etwa "gleichzeitig" aktiv? der ist hoffentlich alternativ zum testen drin.
Genau dafür wurde dieser Aktor gebaut, warum also nicht?
Titel: Antw:HM Unterputz Schalter - interessantes Problem
Beitrag von: Wuppi68 am 10 Januar 2015, 22:24:58
der wurde nicht als Wechselschalter gebaut ...

der schaltet nur ein und aus

auch wenn es jetzt blöd klingt - hol Dir einen Elektriker!!!!!!!

formatierung geändert: Sorry hatte einen falschen Schalter im Kopf
Titel: Antw:HM Unterputz Schalter - interessantes Problem
Beitrag von: bjoernhoefer am 12 Januar 2015, 19:04:06
Bevor Ihr jetzt euch an die Gurgel geht - ich habe den Schalter wie in der Anleitung: http://files.elv.de/Assets/Produkte/10/1030/103029/Downloads/103029_FunkSchaltaktor_um.pdf - Seite 18 - Abbildung 2) installiert.

Den erwähnten Schalter betreibe ich jetzt ca. 10 Monate schon so.

Das dacht ich auch, aber ich habe in der Konfig in den letzten Monaten wenig angepasst, bzw. nur updates (von fhem) gemacht...

Ich werds mal versuchen und den Schalter in FHEM einfach umbenennen.
Titel: Antw:HM Unterputz Schalter - interessantes Problem
Beitrag von: Øle! am 13 Januar 2015, 10:12:41
ZitatRelais "klickt", Licht schaltet aber nicht.
Ich würde auf das Relais tippen (verbrannter Kontakt).
Titel: Antw:HM Unterputz Schalter - interessantes Problem
Beitrag von: Wuppi68 am 13 Januar 2015, 11:35:08
mach mal einen Reset auf den Schalter und lerne ihn dann neu an
vielleicht haben sich die Register intern verstellt

oder ganz Profan: einmal Sicherung raus und wieder ein