FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: jager am 10 Januar 2015, 19:33:07

Titel: Probleme mit PLOT für HM-ES-PMSw1-Pl
Beitrag von: jager am 10 Januar 2015, 19:33:07
Guten Abend zusammen,
ich möchte für o.g. Gerät einen Plot generieren und zwar analog dem Wiki
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-ES-PMSw1-Pl_Funk-Schaltaktor_1-fach_mit_Leistungsmessung#Plots.2FGrafiken


Folgendes habe ich dann bei FHEM eingegeben:
https://www.dropbox.com/s/8ux1lv9gt2weobe/Screenshot%202015-01-10%2019.28.41.png?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/8ux1lv9gt2weobe/Screenshot%202015-01-10%2019.28.41.png?dl=0)

Hier sind die aktuellen Messwerte:
https://www.dropbox.com/s/3gmf9cmhqadb2qu/Screenshot%202015-01-10%2019.44.34.png?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/3gmf9cmhqadb2qu/Screenshot%202015-01-10%2019.44.34.png?dl=0)

Leider bekomme ich keine Werte angezeigt, obwohl Werte gemessen werden und ich diese in der Device-Konfig sehe.
Wo steckt der Fehler? Ich habe die Sache schon mehrmals neu aufgesetzt, leider ändert sich nichts.

Schönen Abend!

Jager
Titel: Antw:Probleme mit PLOT für HM-ES-PMSw1-Pl
Beitrag von: frank am 10 Januar 2015, 19:58:05
werden die daten vom channel2 auch in dein logfile geschrieben? entweder nutzt du das falsche logfile für dein svg, oder die definition deines logfiles berücksichtigt nicht den channel2.
Titel: Antw:Probleme mit PLOT für HM-ES-PMSw1-Pl
Beitrag von: jager am 10 Januar 2015, 20:04:54
Hallo Frank,
das klingt plausibel.

Hier die Info zum Logfile.
https://www.dropbox.com/s/n0qq89vj3nefku5/Screenshot%202015-01-10%2020.04.18.png?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/n0qq89vj3nefku5/Screenshot%202015-01-10%2020.04.18.png?dl=0)

Fällt dir hier was auf?

Liegt es vielleicht daran, dass ich den Ch2 umbenannt habe?
Titel: Antw:Probleme mit PLOT für HM-ES-PMSw1-Pl
Beitrag von: frank am 10 Januar 2015, 20:14:47
ZitatLiegt es vielleicht daran, dass ich den Ch2 umbenannt habe?
genau. im feld "regexp parts" in der liste wo actiondetector steht den channel2 selektieren und auf set klicken. dann wird das selektierte device ebenfalls in dieses logfile geloggt. danach save nicht vergessen. nach ein paar minuten kannst du dann im svg editor die readings auswählen.
Titel: Antw:Probleme mit PLOT für HM-ES-PMSw1-Pl
Beitrag von: jager am 10 Januar 2015, 20:23:30
ui, es tut sich was.
Ich werde analysieren und dann berichten.

Vielen, vielen Dank schon mal vorab.
Als Einsteiger fehlen einfach manchmal ein paar logische Verknüpfungen.

Try & Error, sowie Learning by doing!

Merci und schönen Abend!