Hallo
Ich komme mit einem Problem nicht weiter und bräuchte bitte Hilfe.
Es soll ein optischer Fensterkontakt mit der mechanischen Retroanzeige gekoppelt werden. Die Anzeige soll jeweils den Status des Sensors anzeigen. Das Peering hat stattgefunden (fhem hat ein "single" für threeStateSensoren angefordert) , allerdings verhält sich das System so:
- Wenn sich der Kontakt öffnet, schaltet die Anzeige jeweils in den anderen Zustand
- Wenn sich der Kontakt schließt, passiert nichts
Die Statusänderung wird am Fensterkontakt jeweils mit "grün" quittiert. ConfigCeck vom hmInfo liefert keine Fehler.
Hier sind die Ausgaben von list <Device>.
HM-Sec-Sco:
Internals:
CFGFN
DEF 359A60
HMLAN1_MSGCNT 730
HMLAN1_RAWMSG E359A60,0000,0483F045,FF,FFB7,EEB641359A6027375F0185C8
HMLAN1_RSSI -73
HMLAN1_TIME 2015-01-11 11:26:04
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 730
NAME hm.door_Garagentor
NR 312
STATE open
TYPE CUL_HM
lastMsg No:EE - t:41 s:359A60 d:27375F 0185C8
peerList hm.display_switch_Garagentor,
protCmdDel 27
protEvt_AESerrReject 3 last_at:2015-01-10 21:52:03
protEvt_AESok 18 last_at:2015-01-10 21:57:45
protLastRcv 2015-01-11 11:26:04
protNack 3 last_at:2015-01-10 21:52:09
protResnd 19 last_at:2015-01-10 22:04:52
protResndFail 3 last_at:2015-01-10 21:43:30
protSnd 381 last_at:2015-01-11 11:26:02
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 avg:-87.63 min:-106 max:-71 lst:-73 cnt:730
Readings:
2015-01-11 10:09:56 Activity alive
2015-01-10 21:57:45 CommandAccepted yes
2015-01-10 22:09:53 D-firmware 1.0
2015-01-10 22:09:53 D-serialNr LEQ1509864
2015-01-10 22:09:55 PairedTo 0x1EA24B
2015-01-10 15:30:10 R-cyclicInfoMsg on
2015-01-10 15:30:11 R-eventDlyTime 0 s
2015-01-10 22:09:57 R-hm.display_switch_Garagentor_chn-01-expectAES off
2015-01-10 22:09:57 R-hm.display_switch_Garagentor_chn-01-peerNeedsBurst on
2015-01-10 15:30:11 R-msgScPosA open
2015-01-10 15:30:11 R-msgScPosB closed
2015-01-10 20:42:16 R-pairCentral 0x1EA24B
2015-01-10 15:30:10 R-sabotageMsg on
2015-01-10 15:30:11 R-sign on
2015-01-10 15:30:10 R-transmDevTryMax 6
2015-01-10 15:30:11 R-transmitTryMax 6
2015-01-10 22:09:55 RegL_00: 02:01 09:01 0A:1E 0B:A2 0C:4B 10:01 14:06 00:00
2015-01-10 22:09:56 RegL_01: 08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
2015-01-10 22:09:57 RegL_04:hm.display_switch_Garagentor_chn:01 01:01 00:00
2015-01-10 21:57:45 aesKeyNbr 00
2015-01-11 10:57:27 alive yes
2015-01-11 11:26:04 battery ok
2015-01-11 11:26:04 contact open (to hm.display_switch_Garagentor)
2015-01-10 22:09:56 peerList hm.display_switch_Garagentor,
2015-01-11 10:57:27 recentStateType info
2015-01-11 10:57:27 sabotageError off
2015-01-11 11:26:04 state open
2015-01-10 20:38:54 trigDst_hm.display_switch_Garagentor noConfig
2015-01-11 11:26:02 trigDst_vccu noConfig
2015-01-11 11:26:04 trigger_cnt 133
Helper:
cSnd 011EA24B359A60010427375F0104
mId 00C7
peerIDsRaw ,27375F01,00000000
rxType 28
Io:
newCh 1
newChn +359A60,00,01,1E
nextSend 1420971964.66209
prefIO
rxt 2
vccu
p:
359A60
00
01
1E
Mrssi:
mNo EE
Io:
HMLAN1 -71
Prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -87.6369863013699
cnt 730
lst -73
max -71
min -106
Shadowreg:
Attributes:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
actCycle 000:50
actStatus alive
autoReadReg 5_readMissing
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-SEC-SCo
peerIDs 00000000,27375F01,
room CUL_HM
serialNr LEQ1509864
subType threeStateSensor
HM-Dis-TD-T:
Internals:
DEF 27375F
HMLAN1_MSGCNT 161
HMLAN1_RAWMSG E27375F,0000,0483F0C6,FF,FFB1,EE800227375F359A600101000017
HMLAN1_RSSI -79
HMLAN1_TIME 2015-01-11 11:26:04
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 161
NAME hm.display_switch_Garagentor
NR 217
STATE off
TYPE CUL_HM
lastMsg No:EE - t:02 s:27375F d:359A60 0101000017
peerList hm.door_Garagentor,
protCmdDel 4
protLastRcv 2015-01-11 11:26:04
protNack 1 last_at:2015-01-10 21:50:03
protResnd 2 last_at:2015-01-10 21:57:46
protResndFail 2 last_at:2015-01-10 21:57:51
protSnd 115 last_at:2015-01-11 01:46:44
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 avg:-74 min:-74 max:-74 lst:-74 cnt:1
rssi_at_HMLAN1 avg:-86.29 min:-105 max:-70 lst:-79 cnt:161
rssi_hm.door_Garagentor avg:-24.97 min:-63 max:-15 lst:-23 cnt:41
Readings:
2015-01-11 11:26:04 CommandAccepted yes
2015-01-10 21:58:33 D-firmware 1.1
2015-01-10 21:58:33 D-serialNr LEQ0214915
2015-01-10 21:58:28 PairedTo 0x1EA24B
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgActionType jmpToTarget
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgCtDlyOff geLo
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgCtDlyOn geLo
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgCtOff geLo
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgCtOn geLo
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgCtValHi 100
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgCtValLo 50
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgMultiExec on
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgOffDly 0 s
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgOffTime unused
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgOffTimeMode absolut
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgOnDly 0 s
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgOnTime unused
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgOnTimeMode absolut
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgSwJtDlyOff off
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgSwJtDlyOn on
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgSwJtOff dlyOn
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-lgSwJtOn dlyOff
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shActionType jmpToTarget
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shCtDlyOff geLo
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shCtDlyOn geLo
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shCtOff geLo
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shCtOn geLo
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shCtValHi 100
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shCtValLo 50
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shOffDly 0 s
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shOffTime unused
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shOffTimeMode absolut
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shOnDly 0 s
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shOnTime unused
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shOnTimeMode absolut
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shSwJtDlyOff off
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shSwJtDlyOn on
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shSwJtOff dlyOn
2015-01-10 21:58:29 R-hm.door_Garagentor_chn-01-shSwJtOn dlyOff
2015-01-10 20:19:00 R-intKeyVisib invisib
2014-11-15 18:25:59 R-ledMode off
2014-11-15 18:25:59 R-lowBatLimitFS 2.4 V
2015-01-10 20:19:00 R-pairCentral 0x1EA24B
2015-01-10 21:58:28 RegL_00: 02:01 05:00 0A:1E 0B:A2 0C:4B 12:18 00:00
2015-01-10 21:58:29 RegL_03:hm.door_Garagentor_chn:01 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
2015-01-11 11:26:04 deviceMsg off (to hm.door_Garagentor)
2015-01-11 11:26:04 level 0
2015-01-11 11:26:04 pct 0
2015-01-10 21:58:28 peerList hm.door_Garagentor,
2015-01-11 11:26:04 recentStateType ack
2015-01-11 11:26:04 state off
2015-01-11 11:26:04 timedOn off
2015-01-11 11:26:04 trigLast hm.door_Garagentor :open
2015-01-11 11:26:04 trig_hm.door_Garagentor open
Helper:
cSnd 011EA24B27375F0104359A600103
mId 0078
peerIDsRaw ,359A6001,00000000
rxType 2
Io:
newChn +27375F,00,01,00
nextSend 1420971964.79057
rxt 0
vccu vccu
p:
27375F
00
01
00
Mrssi:
mNo EE
Io:
HMLAN1 -77
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rssi:
Hmlan1:
avg -74
cnt 1
lst -74
max -74
min -74
At_hmlan1:
avg -86.2981366459627
cnt 161
lst -79
max -70
min -105
Hm.door_garagentor:
avg -24.9756097560976
cnt 41
lst -23
max -15
min -63
Shadowreg:
Attributes:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
autoReadReg 5_readMissing
devStateIcon off:fts_garage_door_100 on:fts_garage
expert 2_full
firmware 1.1
model HM-Dis-TD-T
msgRepeat 1
peerIDs 00000000,359A6001,
room CUL_HM
serialNr LEQ0214915
subType switch
webCmd statusRequest:on:off
Hat jemand einen Tip für mich?
Viele Grüße
G.
sieht so aus, als würde alles so funktionieren, wie konfiguriert.
ändere folgendes register. das könnte ausreichen.
ZitatR-hm.door_Garagentor_chn-01-shCtOn ltLo
Zitat von: frank am 11 Januar 2015, 14:57:01
sieht so aus, als würde alles so funktionieren, wie konfiguriert.
ändere folgendes register. das könnte ausreichen.
Hallo frank
Genial, das war es. Ich hatte schon vermutet, daß es an einem Registersetting des gepeerten Kanals liegt, mich aber in der Einsteigeranleitungen zu diesem Fall nicht zurechtgefunden.
Vielen Dank!
Gruß
G.