Sehr geehrte Forengemeinschaft,
ich bin ein FHEM-Neuling und habe probleme mit einer Dimstufenabhänigen Schaltung.
Wenn Schalter "test" betätigt wird und "Lampe wz_Blau" einen bestimmten Dimwert (z.B. State dim100%) besitzt soll "Lampe wz_Rot" auf 50% gedimmt werden.
im Einsatz habe ich FS20-Dimmer .
define test notify Licht IF ([wz_Blau:state] eq "dim100%") (set wz_Rot 50%)
zum Testen angelegt, leider keine Funktion und ohne Fehlermeldung in der log
define test notify Licht IF ([wz_Blau:state] eq "on") (set wz_Rot on)
funktioniert.
Ich habe den ganzen Tag alle möglichen if-Schreibweisen ausprobiert und überall nach ähnlichen Problemen gesucht, leider ohne erfolg.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Zitat von: Mikeyy am 15 Januar 2015, 19:15:16
Sehr geehrte Forengemeinschaft,
ich bin ein FHEM-Neuling und habe probleme mit einer Dimstufenabhänigen Schaltung.
Wenn Schalter "test" betätigt wird und "Lampe wz_Blau" einen bestimmten Dimwert (z.B. State dim100%) besitzt soll "Lampe wz_Rot" auf 50% gedimmt werden.
im Einsatz habe ich FS20-Dimmer .
define test notify Licht IF ([wz_Blau:state] eq "dim100%") (set wz_Rot 50%)
zum Testen angelegt, leider keine Funktion und ohne Fehlermeldung in der log
define test notify Licht IF ([wz_Blau:state] eq "on") (set wz_Rot on)
funktioniert.
Ich habe den ganzen Tag alle möglichen if-Schreibweisen ausprobiert und überall nach ähnlichen Problemen gesucht, leider ohne erfolg.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Dann poste mal Ergebnis von: list wz_Blau mit dem vermeintlichen Status dim100%.
Gruß
Damian
ZitatDann poste mal Ergebnis von: list wz_Blau mit dem vermeintlichen Status dim100%.
Gruß
Damian
Hier ist das Ergebnis von list wz_Blau:
Internals:
BTN 01
CUL_0_MSGCNT 5
CUL_0_RAWMSG 810c04xx0101a00191590100300c
CUL_0_RSSI -67.5
CUL_0_TIME 2015-01-16 10:57:44
DEF 9159 01
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 5
NAME wz_Blau
NR 40
STATE dim100%
TYPE FS20
XMIT 9159
Code:
1 9159 01
Readings:
2015-01-16 11:02:07 state dim100%
Attributes:
IODev CUL_0
follow-on-for-timer 1
group Tras,
model fs20di
room Wohnzimmer
Beste Grüße
Michi
Zitat von: Mikeyy am 16 Januar 2015, 11:06:22
Hier ist das Ergebnis von list wz_Blau:
Internals:
BTN 01
CUL_0_MSGCNT 5
CUL_0_RAWMSG 810c04xx0101a00191590100300c
CUL_0_RSSI -67.5
CUL_0_TIME 2015-01-16 10:57:44
DEF 9159 01
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 5
NAME wz_Blau
NR 40
STATE dim100%
TYPE FS20
XMIT 9159
Code:
1 9159 01
Readings:
2015-01-16 11:02:07 state dim100%
Attributes:
IODev CUL_0
follow-on-for-timer 1
group Tras,
model fs20di
room Wohnzimmer
Beste Grüße
Michi
Es liegt an dem Prozentzeichen, das wird beim notify gegen das Event ersetzt. Du musst beim notify das Prozentzeichen doppeln, wenn es nicht ersetzt werden soll.
Oder statt notify und IF gleich DOIF nutzen, dann brauchst du nichts zu doppeln:
define test DOIF ([wz_Blau:state] eq "dim100%") (set wz_Rot 50%)
attr test do always
Gruß
Damian
Zitat
Es liegt an dem Prozentzeichen, das wird beim notify gegen das Event ersetzt. Du musst beim notify das Prozentzeichen doppeln, wenn es nicht ersetzt werden soll.
Oder statt notify und IF gleich DOIF nutzen, dann brauchst du nichts zu doppeln:
Besten Dank Damian. Läuft.
Ihr seid Klasse!!!
Grüße
Michi