FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: reibuehl am 16 Januar 2015, 11:55:15

Titel: Interpretation von hminfo configCheck Resultaten?
Beitrag von: reibuehl am 16 Januar 2015, 11:55:15
Hallo,

um einigen Ungereimtheiten mit meinen Homematic Devices nachzugehen, habe ich mal den hminfo configCheck laufen lassen. Einige der entdeckten Probleme konnte ich inzwischen beheben, bei ein paar Meldungen ist mir aber nicht klar, mit welchen Kommandos/Aktionen ich die entdeckten Probleme korrigieren kann.

Dies ist das augenblickliche Resultat des configChecks:

configCheck done:

missing register list
    EG_KU_Dunstabzug: RegL_00:
    EG_Leistungsmesser: RegL_00:
    EG_Leistungsmesser_Pwr: RegL_01:
    EG_Leistungsmesser_SenF: RegL_01:
    EG_Leistungsmesser_SenI: RegL_01:
    EG_Leistungsmesser_SenPwr: RegL_01:
    EG_Leistungsmesser_SenU: RegL_01:
    OG_BD_RolladenschalterTaste1: .RegL_01:,.RegL_04:OG_BD_Rollladen_chn:01
    OG_BD_RolladenschalterTaste2: .RegL_01:
    OG_SZ_LichtschalterBettTaste1: .RegL_01:,.RegL_04:OG_SZ_LichtschalterTuer
    OG_SZ_LichtschalterBettTaste2: .RegL_01:,.RegL_04:OG_SZ_LichtschalterTuer
    Rauchmelder: .RegL_00:
    UG_WK_Waschmaschine_Pwr: RegL_01:
    UG_WK_Waschmaschine_SenF: RegL_01:
    UG_WK_Waschmaschine_SenI: RegL_01:
    UG_WK_Waschmaschine_SenPwr: RegL_01:
    UG_WK_Waschmaschine_SenU: RegL_01:

peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: EG_KU_Dunstabzug:
    incomplete: Rauchmelder:

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    OG_AZ_Rollladen_O p:OG_AZ_RollladenschalterTaste2
    OG_AZ_Thermostat_Weather p:OG_AZ_ThermostatDisplay_Weather
    OG_BD_Rollladen p:OG_BD_RolladenschalterTaste2
    OG_KU_Rollladen p:OG_KU_RollladenschalterTaste2

PairedTo missing/unknown
    EG_KU_Dunstabzug

PairedTo mismatch to IODev
    EG_KU_Fenster paired:0x0 IO attr: 1E9E56.


Zu den Abschnitten hätte ich folgende Fragen:

Titel: Antw:Interpretation von hminfo configCheck Resultaten?
Beitrag von: frank am 16 Januar 2015, 12:43:49
ZitatDies ist das augenblickliche Resultat des configChecks:
das sieht nach arbeit aus.  ;)

Zitatmissing register list: Wie kann ich die Fehler beheben? getConfig hat nichts geändert.
wenn eine list0 fehlt, ist eventuell nicht gepairt, zumindestens fehlt fhem die info. also wenn getconfig nicht funktioniert, dann neu pairen. fang erstmal damit an, dann werden auch viele andere fehler beseitigt.

aktoren an 230v lassen sich meist gut über seriennummer pairen. also remote bedienen, kein taster drücken. setzt man bei solchen devices das attr autoreadconf auf 5_readmissing. werden fehlende listen automatisch irgendwann nachgeladen.
Titel: Antw:Interpretation von hminfo configCheck Resultaten?
Beitrag von: tpm88 am 16 Januar 2015, 12:44:30
Hallo Reiner,

zu deinen Fragen:

1) getConfig soll/muß die Register lesen. Wenn hmInfo trotzdem fehlende Register meldet, geht beim getConfig etwas schief. Siehe auch Antwort zu 2 und 4
2) die Fehler deuten darauf hin, daß das verbaute Device das getConfig Kommando nicht empfängt, oder die Antwort vom Device bei FHEM nicht oder unvollständig ankommt. Vielleicht ist schlicht der Empfang an der Stelle schlecht.  Wie sind denn die RSSI Werte für das Device? Was sagt denn ein: get hm rssi ?
3) unvollständiges Peering
4) Vorsicht!! Hier wird Pairing (des Device mit FHEM) und Peering (zwischen zwei HM devices) verwechselt. Wenn das Pairing nicht ok ist, kann z.B. auch kein getConfig funktionieren:

PairedTo missing/unknown
    EG_KU_Dunstabzug

PairedTo mismatch to IODev
    EG_KU_Fenster paired:0x0 IO attr: 1E9E56.


Offenbar ist EG_KU_Dunstabzug gar nicht mit FHEM gepaired. EG_KU_Fenster ist an das falsche IO Device (0x0 statt 1E9E56). gepaired. Stichwort für weitere Suche: hmId

Vorgehensweise:
1. Wiki und Einsteiger Doku zu HM Pairing, Peering, VCCU, hmId etc lesen und verstehen
2. Pairing Probleme beheben (=> Wiki)
3. ggf. VCCU einrichten (Wiki, bzw. Suchfunktion im Forum)
4. getConfig sauber für alle Devices durchführen - dürfen keine Fehler mehr übrig bleiben
5. Peering Unstimmigkeiten (wenn noch vorhanden) angehen

Gruss
Tobias

Edit: frank war schneller. Betrachte meine Antwort als die "Langfassung" von frank...
Titel: Antw:Interpretation von hminfo configCheck Resultaten?
Beitrag von: reibuehl am 16 Januar 2015, 18:42:59
Vielen Dank für die guten Tipps, Frank und Tobias. Damit konnte ich jetzt fast alle Fehler beheben. Nun werden nur noch zwei Devices mit missing register list angezeigt, obwohl autoReadReg auf 5_readMissing, IOgrp auf vccu gesetzt sind und mehrere getConfig mit Status CMDs_done abgearbeitet wurden. Gibt es da noch etwas was ich machen könnte?

configCheck done:

missing register list
    EG_Leistungsmesser: RegL_00:
    EG_Leistungsmesser_Pwr: RegL_01:
    EG_Leistungsmesser_SenF: RegL_01:
    EG_Leistungsmesser_SenI: RegL_01:
    EG_Leistungsmesser_SenPwr: RegL_01:
    EG_Leistungsmesser_SenU: RegL_01:
    UG_WK_Waschmaschine_Pwr: RegL_01:
    UG_WK_Waschmaschine_SenF: RegL_01:
    UG_WK_Waschmaschine_SenI: RegL_01:
    UG_WK_Waschmaschine_SenPwr: RegL_01:
    UG_WK_Waschmaschine_SenU: RegL_01:


EG_Leistungsmesser und UG_WK_Waschmaschine sind beides HM-ES-PMSw1-Pl.
Titel: Antw:Interpretation von hminfo configCheck Resultaten?
Beitrag von: strauch am 16 Januar 2015, 19:58:41
Mach mal ein list EG_Leistungsmesser und list UG_WK_Waschmaschine und poste hier die Ergebnisse. Ist dein FHEM aktuell?

Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Titel: Antw:Interpretation von hminfo configCheck Resultaten?
Beitrag von: reibuehl am 16 Januar 2015, 21:24:45
Mein FHEM ist aktuell. Hab heute morgen noch das letzte update (mit anschließendem shutdown restart) gemacht.

list UG_WK_Waschmaschine:

Internals:
   DEF        24A44E
   HMLAN1_MSGCNT 6072
   HMLAN1_RAWMSG E24A44E,0000,20F79F5D,FF,FFA3,F6A45F24A44E1E9E56837368000093000F090602
   HMLAN1_RSSI -93
   HMLAN1_TIME 2015-01-16 18:09:58
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     6072
   NAME       UG_WK_Waschmaschine
   NR         135
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 UG_WK_Waschmaschine_Sw
   channel_02 UG_WK_Waschmaschine_Pwr
   channel_03 UG_WK_Waschmaschine_SenPwr
   channel_04 UG_WK_Waschmaschine_SenI
   channel_05 UG_WK_Waschmaschine_SenU
   channel_06 UG_WK_Waschmaschine_SenF
   lastMsg    No:A3 - t:5E s:24A44E d:000000 83737A000000000008E3FF
   protCmdDel 3204
   protIOerr  95 last_at:2015-01-16 17:46:31
   protLastRcv 2015-01-16 21:15:15
   protSnd    3993 last_at:2015-01-16 18:09:58
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-92.94 min:-102 max:-84 lst:-99 cnt:7498
   Readings:
     2015-01-16 15:51:48   Activity        alive
     2014-02-28 18:58:50   CommandAccepted yes
     2015-01-16 15:51:48   D-firmware      1.4
     2015-01-16 15:51:48   D-serialNr      KEQ0964635
     2014-02-28 19:01:31   PairedTo        0x1E9E56
     2014-02-28 18:58:50   R-intKeyVisib   invisib
     2014-02-28 18:58:50   R-localResDis   off
     2014-02-28 18:58:50   R-pairCentral   0x1E9E56
     2014-02-28 19:01:31   RegL_00:        02:01 0A:1E 0B:9E 0C:56 18:00 00:00
     2014-12-06 05:46:12   powerOn         2014-12-06 05:46:12
     2015-01-16 18:09:58   state           CMDs_done
   Helper:
     mId        00AC
     rxType     1
     Io:
       newChn     +24A44E,00,01,00
       nextSend   1421439315.165
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         24A44E
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        A3
       Io:
         HMLAN1     -99
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -92.9466524406508
         cnt        7498
         lst        -99
         max        -84
         min        -102
Attributes:
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   room       Device,Waschkueche
   serialNr   KEQ0964635
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


list EG_Leistungsmesser:

Internals:
   CFGFN      FHEM/erdgeschoss.cfg
   DEF        2A4EEC
   IODev      HMLAN1
   NAME       EG_Leistungsmesser
   NR         522
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 EG_Leistungsmesser_Sw
   channel_02 EG_Leistungsmesser_Pwr
   channel_03 EG_Leistungsmesser_SenPwr
   channel_04 EG_Leistungsmesser_SenI
   channel_05 EG_Leistungsmesser_SenU
   channel_06 EG_Leistungsmesser_SenF
   protCmdDel 19
   protResnd  12 last_at:2015-01-16 18:55:06
   protResndFail 4 last_at:2015-01-16 18:55:11
   protSnd    4 last_at:2015-01-16 18:54:54
   protState  CMDs_done_Errors:1
   Readings:
     2015-01-16 11:59:19   Activity        unknown
     2014-07-11 12:07:04   CommandAccepted yes
     2014-07-11 12:07:03   D-firmware      1.5
     2014-07-11 12:07:03   D-serialNr      LEQ0182574
     2014-07-11 12:07:04   PairedTo        0x1E9E56
     2014-07-11 12:07:04   R-intKeyVisib   invisib
     2014-07-11 12:07:04   R-localResDis   off
     2014-07-11 12:07:04   R-pairCentral   0x1E9E56
     2015-01-16 14:25:58   RegL_00:
     2014-12-24 10:42:15   powerOn         2014-12-24 10:42:15
     2014-07-11 12:07:03   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:1
     2015-01-16 18:55:11   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   Helper:
     cSnd       011E9E562A4EEC02040000000001
     mId        00AC
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2A4EEC,00,01,00
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         2A4EEC
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  unknown
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     2_full
   firmware   1.5
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   room       Device,Haus
   serialNr   LEQ0182574
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Titel: Antw:Interpretation von hminfo configCheck Resultaten?
Beitrag von: tpm88 am 16 Januar 2015, 22:34:24
der UG_WK_Waschmaschine hat rssi Werte jenseits von gut und böse:

Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -92.9466524406508
         cnt        7498
         lst        -99
         max        -84
         min        -102


Mit solch schlechten Empfangswerten kann das nicht funktionieren. Alles kleiner (negativer) als -80 ist eher Glückssache, jenseits der -90 no way... Du kannst beim Parameter IOgrp auch noch einen preferred IO (HMLAN) angeben. Siehe CommandRef dazu. Eigentlich sollte die VCCU schon den HMLAN mit den besseren RSSI Werten auswählen.


Beim EG_Leistungsmesser sehe ich nur, daß die Kommunikation mit der FHEM Zentrale trotz offenbar korrekten Pairings nicht klappt.

STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
...
   protCmdDel 19
   protResnd  12 last_at:2015-01-16 18:55:06
   protResndFail 4 last_at:2015-01-16 18:55:11
   protSnd    4 last_at:2015-01-16 18:54:54
   protState  CMDs_done_Errors:1


Vielleicht sind das auch Empfangsprobleme. Wenn nicht, hilft wohl nur ein HM Packet Trace (sniffing) weiter (siehe Wiki bzw. oben angepinnten Beitrag im HomeMatic Unterforum). Das kann Martin vielleicht dann analysieren.

Tobias
Titel: Antw:Interpretation von hminfo configCheck Resultaten?
Beitrag von: reibuehl am 19 Januar 2015, 10:06:16
Da der Empfang eigentlich nicht so schlecht sein sollte, habe ich mir den HM-CFG-USB2 mal näher angesehen, der dafür eigentlich zuständig ist und nur ein paar Meter von den Leistungsmessern entfernt über hmland von einem NAS als HMLAN2 bereitgestellt wird.

Der HMLAN2 wurde in FHEM zwar als "open" angezeigt, tatsächlich wechselte er aber immer zwischen init und disconnected hin und her. Das Teil scheint wohl kaputt zu sein  >:(

Nachdem ich ihn jetzt durch einen HM-CFG-LAN an gleicher Stelle ersetzt habe, läuft wieder alles prima und die RSSI Werte liegen bei -63.

Vielen Dank für die Hilfe!

Reiner