Hallo,
ich habe in fhem ein DbLog konfiguriert mit folgender Definition: define myDbLog DbLog /opt/fhem/db.conf .*:.*
Alle Sensoren werden mit allen Readings problemlos in die Datenbank geloggt.
Nur ein Sensor (HM_TC_IT_WM_W_EU_Climate) schreibt nicht in die Datenbank. Ich erhalte, wie bei allen anderen Sensoren die Readings.
Ist es möglich dass der Sensor wegen eines peerens mit einem HM_CC_RT_DN_Climate Sensor die Readings nicht loggt?
Was muss ich machen, damit der Sensor loggt?
Grüße
hhsch
Hi,
bist Du sicher, dass es Climate und nicht Clima ist, was Du suchst? Bei meinem HM ist Climate unpeered.
Ich bin da anfangs immer durcheinander mit gekommen...
Gruß
besquare
Ja, ich bin mir sicher, da die Temperatur des Wandthermostates für die Steuerung des Heizkörperthermostates verwendet wird.
Unabhängig davon müsste der Sensor ja trotzdem geloggt werden.
Ok,
hast Du dafür eine FileLog Definition in der Config?
Nein, ich logge nur mit DbLog.
Ist der HM auch gepaired?
Ja, ich denke schon, wie kann man das nachprüfen?
Ich habe den Fehler gefunden. Die Datenbank hatte eine Spalte 'DEVICE' als varchar(32), der Sensorname war aber länger als 32 Zeichen.
Nach der Änderung in varchar(64) funktioniert alles wie gewünscht.
Danke für die Antworten
hhsch