FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: vw2audi am 16 Januar 2015, 23:58:06

Titel: Offenes Fenster melden bzw. Aktor Schalten FHT80TF-2
Beitrag von: vw2audi am 16 Januar 2015, 23:58:06
Hallo zusammen,

ich versuche es zu schaffen, das eine Lampe eingeschaltet wird, wenn das Fenster länger als 5 Minuten offen steht,
leider wird der Watchdog immer wieder neu gesetzt, so dass es nie zum auslösen kommt.
Vermutlich, weil der Fensterkontakt permanent Open sendet, wie kann ich das Problem lösen?

define FK.1.2 CUL_FHTTK 89947d
attr FK.1.2 IODev CUL_0
attr FK.1.2 room FS20
attr FileLog_FK.1.2 logtype fht80tf:Window,text
define FileLog_FK.1.2 FileLog ./log/CUL_FHTTK_89947d-%Y.log CUL_FHTTK_89947d
attr FileLog_FK.1.2 room FS20
define SVG_FK.1.2 SVG FileLog_FK.1.2:fht80tf:CURRENT
attr SVG_FK.1.2 label "FK.1.2 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_FK.1.2 room Plots

define wd_FK.1.2 watchdog FK.1.2:Window:.Open.* 00:05 FK.1.2:Window:.Closed.* {\
fhem("set WZ.LAMPE1 on");;\
fhem("setstate wd_FK.1.2 defined");;\
}
Titel: Antw:Offenes Fenster melden bzw. Aktor Schalten FHT80TF-2
Beitrag von: hhsch am 17 Januar 2015, 00:47:26
Setze bei deinem Watchdog folgendes Attribut:

attr wd_FK.1.2 regexp1WontReactivate

http://fhem.de/commandref_DE.html#watchdog

Grüße
hhsch