Hallo,
mit der Absicht in meinem Bad 7 dimmbare LEDs via FHEM anzusteuern habe ich mir einen ITDM-250-Dimmer zugelegt.
Da ich einen ITL-210 auf eine Taste der NICHT lehrenden normalen Fernbedienung einrichten und dann auch über FHEM betätigen konnte hatte ich gehofft, es liefe genauso mit dem "großen" Bruder.
Im Forum habe ich nur wenig gefunden und habe deswegen diejenigen versucht zu kontakten, die ähnliche Probleme hatten, aber keiner hat bis jetzt geantwortet.
Kann mir jemand etwas dazu sagen?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13333.msg95880.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,13333.msg95880.html) <-- die Frage ist, ob ich einen der 64 Millionen Codes der lehrenden Fernbedienung mit einem Culstick gesendet bekomme und dieser von dem Dimmer akzeptiert wird, so dass ich ihn dann schalten kann.
In der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert,
Tim
is zwar schon mehr als alt aber:ja, geht. Der ITDM-250 kann über cul gesteuert werden (a-culfw in meinem Fall)