Nabend,
ich komme einfach nicht weiter und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe zwei Bewegungsmelder zum Testen aufgestellt, sobald sich etwas tut soll über andNotify eine Push Nachricht an mich geschickt werden, dann erstmal 15 Sekunden lang nicht sonst werde ich zugespamt. Folgendes habe ich dafür definiert:
define Var_Alarm_EG_Flur_Timer dummy
attr Var_Alarm_EG_Flur_Timer setList on off
set Var_Alarm_EG_Flur_Timer off
define Alarm_EG_Flur notify Flur_EG_ARGUS:on { if (Value("Var_Alarm_EG_Flur_Timer") ne "on") { fhem("set Var_Alarm_EG_Flur_Timer on;;set MyNotify send Bewegung Flur EG!|Flur EG!|ALARM EG|AL EG FL|1") } }
define Alarm_EG_Flur_Watchdog watchdog Flur_EG_ARGUS:on 00:00:15 SAME set Var_Alarm_EG_Flur_Timer off;;setstate Alarm_EG_Flur_Watchdog defined
attr Alarm_EG_Flur_Watchdog regexp1WontReactivate 1
define Var_Alarm_EG_Buero_Timer dummy
attr Var_Alarm_EG_Buero_Timer setList on off
set Var_Alarm_EG_Buero_Timer off
define Alarm_EG_Buero notify Buero_Bewegung:motion.* { if (Value("Var_Alarm_EG_Buero_Timer") ne "on") { fhem("set Var_Alarm_EG_Buero_Timer on;;set MyNotify send Bewegung Buero EG!|Buero EG!|ALARM BUERO|AL B|1") } }
define Alarm_EG_Buero_Watchdog watchdog Buero_Bewegung:motion.* 00:00:15 SAME set Var_Alarm_EG_Buero_Timer off;;setstate Alarm_EG_Buero_Watchdog defined
attr Alarm_EG_Buero_Watchdog regexp1WontReactivate 1
Flur_EG_ARGUS ist ein Bewegungsmelder am KNX Bus und sobald er etwas erkennt schickt er folgendes event:
EIB Flur_EG_ARGUS on
Buero_Bewegung ist ein Bewegungsmelder der per Funk ein Event schickt:
AliRF Buero_Bewegung motion: 1
Beide Geräte schicken Events. Bei beiden werden die jeweiligen notifys ausgeführt. Bei Buero_Bewegung wird der watchdog einfach nicht gestartet. Ich verzweifel langsam. Das hat so eigentlich schon mal funktioniert.
Restart, Update usw. von FHEM haben nichts gebracht.