FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Mitch am 22 Januar 2015, 10:59:24

Titel: HM-LC-SW1-FM & on-for-timer
Beitrag von: Mitch am 22 Januar 2015, 10:59:24
Hallo Zusammen,

habe einen HM-LC-SW1-FM, der mein Aussenlicht steuert.
Er wird über Funk und über drei Taster angesprochen. Funktioniert.

Da ich das Außenlicht immer nur 30 sec. anhaben möchte, habe ich ein
attr HM-LC-SW1-FM eventMap /on-for-timer 30:on/
angelegt.
Funktioniert auch perfekt.

Jetzt würde ich aber gerne für einen bestimmten Zweck das Licht dauerhaft, oder für min. 3 Stunden einschalten.

Ein einfaches on geht ja nicht, weil das von eventMap ja auch on-for-timer 30 "übersetzt" wird.
Also dachte ich mir, ich nutze dafür auch on-for-timer.

Wenn ich jetzt aber ein
set HM-LC-SW1-FM on-for-timer 10800
eingeben, erhalte ich immer die Fehlermeldung
on-for-timer requires parameter: <ontime>
egal, welchen zeitlichen Wert ich eingebe.

Jemand eine Idee?
Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM & on-for-timer
Beitrag von: frank am 22 Januar 2015, 11:21:43
ZitatJemand eine Idee?
ändere doch für das szenario das attr eventmap.
Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM & on-for-timer
Beitrag von: Mitch am 22 Januar 2015, 12:00:48
Das wollte ich eigentlich nicht.

Aber vielen Dank, du hast mich auf die Lösung gebracht:

einfach eventMap erweitern: on:immer

Jetzt kann ich mit immer einschalten und es bleibt an