FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: Thargor am 28 Januar 2015, 09:31:45

Titel: Konfigurationparameter für ZWave.me ZME_WALLC-S
Beitrag von: Thargor am 28 Januar 2015, 09:31:45
Da es den Zwave.me ZME_WALLC-S noch nicht in OpenZWave und nicht in der FHEM Datenbank gibt, habe ich die Konfigurationsparameter aus der Doku nachgetragen.
Anbei die Diff-Dateien.
Ich weiß nur nicht ob die Datenbank parallel zu OpenZWave in FHEM gepflegt wird oder ob die Daten automatisch importiert werden und somit zuerst nach OpenZWave müssten?

Gruß Lars
Titel: Antw:Konfigurationparameter für ZWave.me ZME_WALLC-S
Beitrag von: rudolfkoenig am 28 Januar 2015, 12:44:48
Automatisch wird nichts gemacht, ich habe ja die Daten bisher auch nur einmal (initial) geholt.
Ich habe die angehaengten Daten eingefuegt, und bei Gelegenheit auch die Anzeige der Hilfetexte gefixt.
Titel: Antw:Konfigurationparameter für ZWave.me ZME_WALLC-S
Beitrag von: Thargor am 28 Januar 2015, 14:38:11
Vielen Dank!