Hi,
mir ist gerade aufgefallen das neben dem Thermostat der Set button und das Dropdown für die gewünschte Temperatur verschwunden sind.
FHEM ist aktuell.
Was kann ich tuen um sie wieder zu bekommen?
Das wurde mehrfach berichtet, such mal ein bisschen im Forum.
Da war dann immer von "jetzt mit Webcmd" die Rede...
Bei mir ist er geblieben :)
Gruß Otto
Hallo zusammen,
danke für den Hinweis.
Laut: http://forum.fhem.de/index.php/topic,32173.0.html ist das so gewollt das die Dinger verschwinden.
Hier hatte jemand das selbe Problem: http://forum.fhem.de/index.php/topic,32189.msg246191.html#msg246191
Ich habe bei mir ein
webcmd desired-temp
sowie ein
webcmd desired-temp:5.0..30.0
versucht. Beides ohne erfolg. Bzw. bei letzten sieht es so aus:
Hallo,
welchen Thermostat hast Du?
Das mit webcmd funktioniert bei mir auch nicht, aber wie gesagt ich habe den HM-TC-IT-WM-W-EU und da habe ich nach wie vor die dropdown box.
In der Definition kann ich aber auch nichts entdecken, was das speziell einstellt.
Gruß Otto
Ich habe ein Homematic Heizkörperthermostat "HM-CC-RT-DN"
Device löschen und erneut pairen schafft auch keine Abhilfe.
Das Attribut webCmd muß beim Channel Clima (channel_04) des RT-DN gesetzt werden.
Sieht bei mir so aus:
webCmd controlMode:desired-temp
Gruß
Tobias
Danke, jetzt gehts.
Ich habe das jetzt mal gemacht, doof nur daß auch die Ventil Position mit angezeigt wird, die brauche ich auf dem Floorplan nicht wirklich.
Kann man die wieder weg bekommen?
Und kann man die Soll und Ist Temperatur UNTEREINANDER anzeigen lassen?
Spiel mal mit dem StateFormat Attribut rum für ersteres. Bei letzteren hab ich keine Ahnung.