FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: micomat am 31 Januar 2015, 16:34:25

Titel: HM-TC-IT-WM-W-EU R-hyst2point aendern
Beitrag von: micomat am 31 Januar 2015, 16:34:25
Hallo zusammen,

wie kann ich den R-hyst2point Wert im Climate-Channel aendern? =(
Ich verzweifel hier noch...


Danke,
Markus
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU R-hyst2point aendern
Beitrag von: frank am 31 Januar 2015, 18:58:03
du enttäuscht mich aber.  ;)
vielleicht?
set <blabla_Climate> regSet hyst2point <blub>
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU R-hyst2point aendern
Beitrag von: micomat am 01 Februar 2015, 08:37:53
sorry, kann ja nicht jeden gluecklich machen  ;D

jedes mal dasl gleich... set, regset...
und das reading ist R-hyst2point, aendern muss man aber nur hyst2point.... :) und ich fall jedes mal wieder drauf rein.


danke dir =)
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU R-hyst2point aendern
Beitrag von: marvin78 am 01 Februar 2015, 08:48:13
Naja. Das liegt daran, dass es kein reading ist, sondern ein Register ;)
Titel: Antw:HM-TC-IT-WM-W-EU R-hyst2point aendern
Beitrag von: frank am 01 Februar 2015, 11:24:16
"R-"reading => regSet