FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: P.A.Trick am 01 Februar 2015, 12:40:31

Titel: (gelöst) Actiondetector und unknown devices
Beitrag von: P.A.Trick am 01 Februar 2015, 12:40:31
Hallo Zusammen,

mein Nachbar scheint sich nun auch homematic angeschafft zu haben. Seine HMID habe ich mittels der VCCU auf ignore gestellt.
Leider habe ich noch zwei Probleme:

1) Actiondetector listet trotzdem die unknown und auf igrnore gesetzten Devices

Internals:
   CHANGED
   DEF        000000
   NAME       ActionDetector
   NR         1238
   STATE      alive:6 dead:1 unkn:1 off:0
   TYPE       CUL_HM
   offtime    1422788661
   oldenergy  0
   oldenergytime 1422788661
   ontime     1422788661
   Readings:
     2015-02-01 12:34:35   state           alive:6 dead:1 unkn:1 off:0
     2015-02-01 12:34:35   status_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6BBE dead
     2015-02-01 12:34:35   status_CUL_HM_HM_SEC_SCo_35BFF7 unknown
     2015-02-01 12:34:35   status_EG.GT.Umweltsensor alive
     2015-02-01 12:34:35   status_EG.WZ.Terrassentuer alive
     2015-02-01 12:34:35   status_OG.JZ.Raumelder alive
     2015-02-01 12:34:35   status_UG.Kuehlschrank.Temperatur alive
     2015-02-01 12:34:35   status_og_flur_Rauchmelder alive
     2015-02-01 12:34:35   status_wz_Rauchmelder alive
   Helper:
     actCycle   600
     peers      232DF0,232E04,267E72,2687CA,2E6BBE,316E10,35BFF7,52DB56
     232df0:
       start      2015-02-01 12:04:32
     232e04:
       start      2015-02-01 12:04:32
     267e72:
       start      2015-02-01 12:04:30
     2687ca:
       start      2015-02-01 12:04:31
     2e6bbe:
       start      2015-02-01 12:04:29
     316e10:
       start      2015-02-01 12:04:30
     35bff7:
       start      2015-02-01 12:04:30
     52db56:
       start      2015-02-01 12:04:30
     Bm:
       Cul_hm_get:
         cnt        2
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Cul_hm_set:
         cnt        4
         dmx        0
         max        1
         tot        4
         mAr:
           HASH(0x1e0d1d8)
           ActionDetector
           ?
     Io:
       prefIO
       vccu
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
     Rssi:
     Shadowreg:
Attributes:
   event-on-change-reading .*
   model      ActionDetector
   room       _Homematic

2) Config-Check meldet diese auch noch

configCheck done:

PairedTo missing/unknown
    IGNORE_ME

templist mismatch
    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6BBE_Clima: file: ./tempList.cfg for CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6BBE_Clima does not exist


Ich konnte weder im Wiki noch in der Commandref etwas dazu finden.
Könnt Ihr helfen?
Titel: Antw:Actiondetector und unknown devices
Beitrag von: martinp876 am 01 Februar 2015, 18:04:51
2 bugs. sollte erledigt sein
Titel: Antw:Actiondetector und unknown devices
Beitrag von: P.A.Trick am 01 Februar 2015, 21:16:21
Cool Danke Martin! Ich teste morgen und gebe Bescheid!
Titel: Antw:Actiondetector und unknown devices
Beitrag von: P.A.Trick am 02 Februar 2015, 19:24:03
Sind gefixt! Klasse und vielen Dank!