Hallo,
ich bekomme bei meinem mdir keine Brightness Werte geliefert. Ich habe zwar schon gelesen, dass diese nicht periodisch übertragen werden, aber zumindest bei Bewegung sollte doch was kommen, oder?
Bei mir ist dieser leider immer "0".
Kann mir da jemand helfen, woran das liegt?
Habe ihn schon mehrmals gelöscht und neu gepaired. Sowohl mit Lux 10 filter als auch ohne. Leider kommt immer nur ein
2015-02-01 18:20:53 CUL_HM fl_MotionDetector trigger_cnt: 38
2015-02-01 18:20:53 CUL_HM fl_MotionDetector motion
2015-02-01 18:20:53 CUL_HM fl_MotionDetector motion: on (to fl_Deckenlampe)
2015-02-01 18:20:53 CUL_HM fl_MotionDetector motionCount: 38_next:7s
2015-02-01 18:20:53 CUL_HM fl_MotionDetector brightness: 0
ein list mit expert 2 bringt folgendes:
Internals:
CFGFN
DEF 2B620D
HMLAN1_MSGCNT 104
HMLAN1_RAWMSG E2B620D,0000,0059FAF9,FF,FFD0,40A4412B620D33878B01250040
HMLAN1_RSSI -48
HMLAN1_TIME 2015-02-01 18:11:02
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 104
NAME fl_MotionDetector
NR 122
STATE motion
TYPE CUL_HM
lastMsg No:40 - t:41 s:2B620D d:33878B 01250040
peerList fl_Deckenlampe_Sw,
protLastRcv 2015-02-01 18:11:02
protSnd 99 last_at:2015-02-01 18:05:58
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 avg:-45.42 min:-62 max:-36 lst:-48 cnt:104
Readings:
2015-02-01 18:05:56 CommandAccepted yes
2015-02-01 18:05:56 D-firmware 1.6
2015-02-01 18:05:56 D-serialNr LEQ0573521
2015-02-01 18:05:57 PairedTo 0x1E9E5A
2015-02-01 17:55:06 R-brightFilter 7
2015-02-01 17:55:06 R-captInInterval off
2015-02-01 18:02:30 R-evtFltrNum 1
2015-02-01 18:02:30 R-evtFltrPeriod 0.5 s
2015-02-01 18:04:50 R-fl_Deckenlampe_Sw-peerNeedsBurst off
2015-02-01 17:56:07 R-ledOnTime 0.25 s
2015-02-01 17:55:06 R-minInterval 15
2015-02-01 17:53:55 R-pairCentral 0x1E9E5A
2015-02-01 18:05:57 RegL_00: 02:01 0A:1E 0B:9E 0C:5A 00:00
2015-02-01 18:05:57 RegL_01: 01:11 02:70 08:00 22:32 00:00
2015-02-01 18:05:58 RegL_04:fl_Deckenlampe_Sw 01:00 00:00
2015-02-01 18:11:02 brightness 0
2015-02-01 18:11:02 motion on (to fl_Deckenlampe)
2015-02-01 18:11:02 motionCount 37_next:7s
2015-02-01 18:05:58 peerList fl_Deckenlampe_Sw,
2015-02-01 18:11:02 state motion
2015-02-01 18:04:46 trigDst_1E9E5A noConfig
2015-02-01 18:11:02 trigger_cnt 37
Helper:
cSnd 011E9E5A2B620D010433878B0104
mId 004F
peerIDsRaw ,33878B01,00000000
rxType 28
Io:
newCh 1
newChn +2B620D,00,01,1E
nextSend 1422810662.26889
prefIO
rxt 2
vccu
p:
2B620D
00
01
1E
Mrssi:
mNo 40
Io:
HMLAN1 -46
Prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
try 1
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -45.4230769230769
cnt 104
lst -48
max -36
min -62
Shadowreg:
Attributes:
IODev HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.6
model HM-SEN-MDIR-SM
peerIDs 00000000,33878B01,
room Flur
serialNr LEQ0573521
subType motionDetector
Der SM überträgt keine Brightness-Werte.
Das ist schade und enttäuschend :(
Wie bekommt man es denn hin, dass er bei Helligkeit nicht schaltet?
Am besten über Register mit gepeerten Aktor?
Also laut ELV soll er die Helligkeitswerte bei Bewegung mitliefern.
http://www.elv.de/homematic-hm-sen-mdir-aussen-bewegungsmelder-komplettbausatz.html (Bewertung von wuffzack)
Irgendjemand einen Tipp, warum das bei mir nicht geht?
Meiner liefert immer nur 0 bei brightness
ok, er hing bei mir zu dunkel im Flur. Jetzt auf dem Tisch unter einer LED Lampe kommt er auf 32.
Wie hast du ihn gepaired, mit oder ohne den LUX Filter?
Wenn er bei dir im Flur ist. Wie hast du es gelöst, dass er Tagsüber nicht schaltet?
Ich habe ihn nur in Fhem bekannt gemacht und schalte mit einen Notify und der Helligkeit eines Aussenmelders.
Er wird irgendwann mal gegen einen anderen Melder ausgetauscht. Ist nur mal zum testen eingebunden.
Also bei mir kommt nix. Auch wenn ich ihn mit einer Lampe anstrahle, der Wert bleibt bei 0.
Das dauert bis der Melder dir eine hellere Helligkeit meldet, da er den niedrigsten Wert ausgibt welcher durch brightFilter bestimmt wird.
Setze diesen mal auf 0 um ihn zu deaktivieren, default ist 7.
Für das Schalten in Abhängigkeit vom Licht, sollte der Wert auf jedenfall höher gesetzt sein.
Hallo,
also mein brightFilter steht auf 1 und der Schwellwert/Schaltwert auf 10.
Gruß Christoph