Hallo,

habe nun 2 HM-CC-RT-DN erfolgreich an FHEM gepairt und untereinander gepeert.
Wenn ich also direkt an einem Themostat manuell die Temperatur ändere nimmt der andere auch diese Vorgabe an.
Wenn ich aber aus FHEM eine Temperatur an einem Thermostat setze, nimmt der andere die Temperatur NICHT an.
Ist das so gewollt oder kann ich da was dran ändern ?

Bei meinen MAX-Themostaten hat das funktioniert, über Fhem nur Einen zu setzen ...

Gruss
Joe
Titel: Antw:Gepeerte HM-CC-RT-DN gleichzeitig aus FHEM Vorgabe setzen
Beitrag von: martinp876 am 01 Februar 2015, 19:58:20
ZitatIst das so gewollt
von mir nicht, von eQ3 wohl schon.

Zitatoder kann ich da was dran ändern ?
diezentrale benachrichtigt alle - das ist die eQ3 idee. ich nutze ein notify, das immer den 2. RT ändert, wenn der erste einen anderen Wert hat. Funktioniert (über Zentrale) bei sämtlichen Änderungen
Titel: Antw:Gepeerte HM-CC-RT-DN gleichzeitig aus FHEM Vorgabe setzen
Beitrag von: cotecmania am 01 Februar 2015, 20:45:55
OK.

Würdest Du das Notify zur Verfügung stellen ...

Gruss
Joe
Titel: Antw:Gepeerte HM-CC-RT-DN gleichzeitig aus FHEM Vorgabe setzen
Beitrag von: martinp876 am 01 Februar 2015, 22:15:27
h.(lnge|fsth).Clima:desired-temp.*


h.(lnge|fsth).Clima:desired-temp.* {
  if ($EVTPART1 ne ReadingsVal("h.lnge.Clima","desired-temp","")){
    fhem "set h.lnge.Clima desired-temp $EVTPART1"}
  if ($EVTPART1 ne ReadingsVal("h.fsth.Clima","desired-temp","")){
    fhem "set h.fsth.Clima desired-temp $EVTPART1"}
  }
So in der art.