Hallo,

ich habe hier im Forum mir aus einigen Scripten etwas zusammen gesucht. Leider bekomme ich einige Veriablen nicht übertragen.


define clear_tempalarmTH1 at +*00:01:00 {\
        fhem("set is_tempalarmTH1 0");;\
}

define alarmlevelTH1 dummy
attr alarmlevelTH1 room Serverraum WSH
attr alarmlevelTH1 setList state:slider,10,1,30
attr alarmlevelTH1 webCmd state

define tempalarmTH1 notify TMP_SR_SY:temperature.* {\
        my $th1lvl=ReadingsVal("alarmlevelTH1","state","0");;\
        if ($EVTPART1 >=$th1lvl && Value("is_tempalarmTH1") == "0") {\
                fhem("set is_tempalarmTH1 1");;\
                DebianMail('Mail@Mail.Mail','Es ist zu warm: $EVTPART1 Grad','Es ist zu kalt: $EVTPART1 Grad');;\
        }\
}


Das script funktioniert super, nur bekomme ich in der Email nur folgendes und finde den Fehler nicht.
Es ist zu warm: $EVTPART1 Grad

Vielen Dank für Hilfe
Titel: Antw:Benachrichtigung bei zu hoher Temperatur
Beitrag von: Weisswurstverkäufer am 04 Februar 2015, 15:55:40
Probier mal:

Zitatdefine tempalarmTH1 notify TMP_SR_SY:temperature.* {\
        my $th1lvl=ReadingsVal("alarmlevelTH1","state","0");;\
        if ($EVTPART1 <=$th1lvl && Value("is_tempalarmTH1") == "0") {\
            my $text = "Es ist zu kalt: " . $EVTPART1 . " Grad";
                fhem("set is_tempalarmTH1 1");;\
                DebianMail('Mail@Mail.Mail',$text,$text);;\
        }\

(ungetestet)
Titel: Antw:Benachrichtigung bei zu hoher Temperatur
Beitrag von: lendrod am 04 Februar 2015, 16:08:35
Müsste es nicht am ende ;;\ sein statt ; ??

Nur mit ; bekomme ich nämlich einen Fehler.

Mit ;;\ kommt in der Mail aber auch nur ein $text an


Ich weiß nicht ob es wichtig ist, aber ich nutze die HM-WDS40-TH-I-2 Sensoren
Titel: Antw:Benachrichtigung bei zu hoher Temperatur
Beitrag von: frank am 04 Februar 2015, 19:07:25
das eigentliche problem ist eine variable innerhalb von einfachen anfuehrungszeichen. 
Titel: Antw:Benachrichtigung bei zu hoher Temperatur
Beitrag von: lendrod am 05 Februar 2015, 09:41:28
Geil.... Tatsächlich musste ich nur die Variablen in " setzen und es läuft.

Vielen Dank.