Hallo zusammen,

ich habe folgendes bei einem meiner Thermostaten bemerkt: manchmal wechselt der Thermostat auf eine niedrige Temperatur, und den mode "temporary"; das bleibt dann bis zum nächsten Schalten in fhem, so geschehen heute morgen, mit einer "desiredTemperature" von 1 (!) was doch eigentlich für MAX-Thermostate nicht möglich ist?

im Log des Thermostaten heute morgen:

2015-02-05_03:40:55 KU_Thermostat_Fenster desiredTemperature auto 16
2015-02-05_03:40:56 KU_Thermostat_Fenster 16.0 °C
2015-02-05_03:42:13 KU_Thermostat_Fenster mode: temporary
2015-02-05_03:42:13 KU_Thermostat_Fenster battery: low
2015-02-05_03:42:13 KU_Thermostat_Fenster desiredTemperature: 1.0
2015-02-05_03:42:13 KU_Thermostat_Fenster valveposition: 2
2015-02-05_03:42:13 KU_Thermostat_Fenster 1.0 °C
2015-02-05_03:43:55 KU_Thermostat_Fenster desiredTemperature auto 1.5
2015-02-05_03:44:23 KU_Thermostat_Fenster mode: auto
2015-02-05_03:44:23 KU_Thermostat_Fenster battery: ok
2015-02-05_03:44:23 KU_Thermostat_Fenster desiredTemperature: 12.0
2015-02-05_03:44:23 KU_Thermostat_Fenster temperature: 3.2
2015-02-05_03:44:23 KU_Thermostat_Fenster valveposition: 33
2015-02-05_03:44:23 KU_Thermostat_Fenster 12.0 °C
2015-02-05_04:26:21 KU_Thermostat_Fenster valveposition: 0


im fhem.log zu dieser Zeit
2015.02.05 03:43:13 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type B6
2015.02.05 03:43:19 2: CUL0: unknown message Z00
2015.02.05 03:43:26 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 0E
2015.02.05 03:43:32 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 1C
2015.02.05 03:43:35 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 074ed0 for 0bb70440616161074ed0057d
2015.02.05 03:43:35 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 61
2015.02.05 03:43:35 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 4C
2015.02.05 03:43:47 3: MAX BA_Thermostat_Fenster: MaxScanRun.753 <<set BA_Thermostat_Fenster desiredTemperature auto 10>>
2015.02.05 03:43:47 3: MAX KU_Thermostat_Fenster: MaxScanRun.615 change leadDesiTemp due manipulation:1.0
2015.02.05 03:43:47 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 61
2015.02.05 03:43:53 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 4C
2015.02.05 03:43:55 3: MAX KU_Thermostat_Fenster: MaxScanRun.753 <<set KU_Thermostat_Fenster desiredTemperature auto 1.5>>
2015.02.05 03:43:55 3: MAX BA_Thermostat_Fenster: MaxScanRun.615 change leadDesiTemp due manipulation:9.5
2015.02.05 03:43:59 2: CUL0: unknown message Z064C0261616100
2015.02.05 03:44:03 2: CUL0: unknown message Z00
2015.02.05 03:44:06 2: CUL0: unknown message Z060EEE0202064C
2015.02.05 03:44:08 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 064c02 for 0bee0440616161064c020414
2015.02.05 03:44:12 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 61
2015.02.05 03:44:12 1: HCS HCS_System BA_Thermostat_Fenster: desired:  9.5 measured: 13.4 delta: +3.9 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:44:12 1: HCS HCS_System HA_Heizung_Schalter: excluded
2015.02.05 03:44:12 1: HCS HCS_System KU_Thermostat_Fenster: desired:  1.0 measured: 15.7 delta: +14.7 valve:   2% state: idle
2015.02.05 03:44:12 1: HCS HCS_System KU_Thermostat_Tuer: desired: 16.5 measured: 17.9 delta: +1.4 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:44:12 1: HCS HCS_System MAX_0e8902: desired:  0.0 measured:  0.0 delta:  0.0 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:44:12 1: HCS HCS_System MA_Thermostat_Fenster: desired: 15.5 measured: 18.4 delta: +2.9 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:44:12 1: HCS HCS_System WZ_Thermostat_Fenster: desired: 16.0 measured: 19.2 delta: +3.2 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:44:12 1: HCS HCS_System WZ_Thermostat_Tuer: desired: 16.0 measured: 19.2 delta: +3.2 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:44:12 0: HCS HCS_System Found 8 Device(s): 0 FHT, 0 HM-CC-TC, 8 MAX, demand: 0, idle: 7, ignored: 0, excluded: 1, unknown: 0, eco: no overdrive: no
2015.02.05 03:44:16 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 83
2015.02.05 03:44:29 2: CUL0: unknown message Z0100
2015.02.05 03:44:31 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 064b83 for 0b980440616161064b830303
2015.02.05 03:44:33 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 0E
2015.02.05 03:44:40 2: CUL0: unknown message Z03616161
2015.02.05 03:44:46 2: CUL0: unknown message Z0100
2015.02.05 03:44:52 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 0E
2015.02.05 03:44:55 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 074ed0 for 0bb80440616161074ed0057d
2015.02.05 03:45:12 1: HCS HCS_System BA_Thermostat_Fenster: desired:  9.5 measured: 13.4 delta: +3.9 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:45:12 1: HCS HCS_System HA_Heizung_Schalter: excluded
2015.02.05 03:45:12 1: HCS HCS_System KU_Thermostat_Fenster: desired: 12.0 measured:  3.2 delta: -8.8 valve:  33% state: idle
2015.02.05 03:45:12 1: HCS HCS_System KU_Thermostat_Tuer: desired: 16.5 measured: 17.9 delta: +1.4 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:45:12 1: HCS HCS_System MAX_0e8902: desired:  0.0 measured:  0.0 delta:  0.0 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:45:12 1: HCS HCS_System MA_Thermostat_Fenster: desired: 15.5 measured: 18.4 delta: +2.9 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:45:12 1: HCS HCS_System WZ_Thermostat_Fenster: desired: 16.0 measured: 19.2 delta: +3.2 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:45:12 1: HCS HCS_System WZ_Thermostat_Tuer: desired: 16.0 measured: 19.2 delta: +3.2 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:45:12 0: HCS HCS_System Found 8 Device(s): 0 FHT, 0 HM-CC-TC, 8 MAX, demand: 0, idle: 7, ignored: 0, excluded: 1, unknown: 0, eco: no overdrive: no
2015.02.05 03:45:13 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 1C
2015.02.05 03:45:19 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 1C
2015.02.05 03:45:26 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 61
2015.02.05 03:45:32 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 61
2015.02.05 03:45:35 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 074ed0 for 0bb90440616161074ed0057d
2015.02.05 03:46:12 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 83
2015.02.05 03:46:12 1: HCS HCS_System BA_Thermostat_Fenster: desired:  9.5 measured: 13.4 delta: +3.9 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:46:12 1: HCS HCS_System HA_Heizung_Schalter: excluded
2015.02.05 03:46:12 1: HCS HCS_System KU_Thermostat_Fenster: desired: 12.0 measured:  3.2 delta: -8.8 valve:  33% state: idle
2015.02.05 03:46:12 1: HCS HCS_System KU_Thermostat_Tuer: desired: 16.5 measured: 17.9 delta: +1.4 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:46:12 1: HCS HCS_System MAX_0e8902: desired:  0.0 measured:  0.0 delta:  0.0 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:46:12 1: HCS HCS_System MA_Thermostat_Fenster: desired: 15.5 measured: 18.4 delta: +2.9 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:46:12 1: HCS HCS_System WZ_Thermostat_Fenster: desired: 16.0 measured: 19.2 delta: +3.2 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:46:12 1: HCS HCS_System WZ_Thermostat_Tuer: desired: 16.0 measured: 19.2 delta: +3.2 valve:   0% state: idle
2015.02.05 03:46:12 0: HCS HCS_System Found 8 Device(s): 0 FHT, 0 HM-CC-TC, 8 MAX, demand: 0, idle: 7, ignored: 0, excluded: 1, unknown: 0, eco: no overdrive: no
2015.02.05 03:46:13 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 61
2015.02.05 03:46:19 2: CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type 83


064b83 ist KU_Thermostat_Fenster, 074ed0 ist der (am weitesten entfernte) Steckdosenschalter, der die Gastherme steuert.

der RSSI für KU_Thermostat_Fenster ist -57.5, der für den Schalter -59, was beides eigentlich okay ist.

Sind das Übertragungsfehler, die von fhem fehlinterpretiert werden und durch den Max-Scanner gesetzt werden? Wieso wechselt der Thermostat auf 12°C, wenn das Wochenprogramm doch 16°C sagt? 12°C ist WindowOpentemperature, aber es wurde kein Fenster geöffnet.
EDIT: achja, die Batterien sind neu.
LG
Titel: Antw:Plötzliche Temperaturänderung eines Thermostaten auf 0-3°C, mode "temporary"
Beitrag von: Mr.Heat am 05 Februar 2015, 10:01:02
Hoppla...
da ist ein Thermostat, der nicht mir gehört...MAX_0e8902....den werde ich wohl irgendwie wieder weg bekommen müssen....

der ist per Autoconfig reingekommen. Aber dennoch sollte das nicht sowas verursachen?

LG
Titel: Antw:Plötzliche Temperaturänderung eines Thermostaten auf 0-3°C, mode "temporary"
Beitrag von: Matthias Gehre am 05 Februar 2015, 19:01:44
Der CUL scheint Datenmüll (Störungen?) zu empfangen, deshalb auch die vielen "CUL_MAX_Parse: Got unhandled message type". Anscheinend sehen ein paar von den Datenmüll Nachrichten wie Temperaturzustände aus.