Hallo,
so richtig bin ich mit der Suche nicht wirklich weiter gekommen, daher nun der Schritt zu einem eigenen Thema.
Ich habe seit längerem einen einzelne HM-CC-RT-DN im Einsatz. Dieser hat bis her auch immer funktioniert.
Nun ist in dem Raum vor ca. 2 Wochen ein Wandtehrmostat HM-TC-IT-WM-W-EU dazu gekommen.
Den RT hatte ich daher in Fhem abgelernt, und beide (RT u. IT) neu angelernt und miteinander die entsprechenden Kanäle gepeert. Das ganze lief (denke ich zumindest) bis vor einer Woche problemlos.
Eines morgens stand auf dem Display des RT "INS" und der Antrieb war voll aufgefahren. Also Boost-Knopf gedrückt, Adaptierfahrt wurde durchgeführt und der Antrieb war wieder bereit. Er stand jetzt auf "Automatik", habe ihn in den "Manuell" Modus geschaltet und alles war gut. Also die Regelung über Fhem bzw. den IT funktionierte wieder.
Seit diesem Tag verfällt der RT immer Nachts in diesen Zustand, so dass ich morgens immer erst den Boost-Knopf betätigen muss.
Habe mir dann mal die Logs angesehen. dabei ist mir aufgefallen, dass immer Nachts ein Eintrag erscheint, der in diesen Zeitraum passen würde, jedoch schwanken die Uhrzeiten:
2015.02.04 21:23:08 3: CUL_HM set Thermostat_Stellantrieb_KG_Buero getConfig
.
2015.02.05 23:10:27 3: CUL_HM set Thermostat_Stellantrieb_KG_Buero getConfig
.
2015.02.06 23:00:55 3: CUL_HM set Thermostat_Stellantrieb_KG_Buero getConfig
.
2015.02.08 00:28:03 3: CUL_HM set Thermostat_Stellantrieb_KG_Buero getConfig
Wieso macht der von alleine ein ein getConfig? Andere Einträge hab ich in diversen Logs nicht gefunden, die zu dieser Uhrzeit gemacht wurden sind.
Hier noch mal das list zum RT:
Internals:
DEF 28B112
HMLAN1_MSGCNT 3274
HMLAN1_RAWMSG E28B112,0000,01376A9E,FF,FFC1,0B861028B1120000000A8CAA0C5700
HMLAN1_RSSI -63
HMLAN1_TIME 2015-02-09 12:17:38
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 3274
NAME Thermostat_Stellantrieb_KG_Buero
NR 511
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 Thermostat_Stellantrieb_KG_Buero_Weather
channel_02 Thermostat_Stellantrieb_KG_Buero_Climate
channel_03 Thermostat_Stellantrieb_KG_Buero_WindowRec
channel_04 Thermostat_Stellantrieb_KG_Buero_ClimRT_tr
channel_05 Thermostat_Stellantrieb_KG_Buero_ClimaTeam
channel_06 Thermostat_Stellantrieb_KG_Buero_remote
lastMsg No:0B - t:10 s:28B112 d:000000 0A8CAA0C5700
protLastRcv 2015-02-09 12:17:38
protSnd 664 last_at:2015-02-09 01:06:51
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 avg:-65.94 min:-87 max:-61 lst:-63 cnt:3274
Readings:
2015-02-05 23:55:52 Activity alive
2015-02-09 01:06:42 CommandAccepted yes
2015-02-05 23:55:52 D-firmware 1.3
2015-02-05 23:55:52 D-serialNr LEQ0400016
2015-02-09 01:06:43 PairedTo 0xCC682C
2015-01-28 17:56:50 R-backOnTime 10 s
2015-02-05 08:37:59 R-btnLock off
2015-02-04 23:36:56 R-burstRx on
2015-02-04 23:36:56 R-cyclicInfoMsg on
2015-02-04 23:36:56 R-cyclicInfoMsgDis 0
2015-02-04 23:36:56 R-globalBtnLock off
2015-02-04 23:36:56 R-localResDis off
2015-01-28 17:56:50 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2015-02-04 23:36:56 R-modusBtnLock off
2015-02-04 23:36:56 R-pairCentral 0xCC682C
2015-02-09 01:06:42 RegL_00: 01:01 02:01 09:01 0A:CC 0B:68 0C:2C 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
2015-02-09 12:17:38 actuator 87
2015-02-09 12:17:38 batteryLevel 2.7
2015-02-05 23:55:54 controlMode manual
2015-02-09 12:17:38 desired-temp 17.5
2015-02-09 12:17:38 measured-temp 17.0
2015-02-09 00:54:31 powerOn 2015-02-09 00:54:31
2015-02-09 00:54:31 recentStateType info
2015-02-09 01:06:51 state CMDs_done
2015-02-09 01:04:00 time-request -
Regl_07::
VAL
Helper:
cSnd 01CC682C28B11206040000000001
mId 0095
rxType 140
Io:
newChn +28B112,00,01,00
nextSend 1423480658.66408
prefIO
rxt 2
vccu
p:
28B112
00
01
00
Mrssi:
mNo 0B
Io:
HMLAN1 -61
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -65.9486866218691
cnt 3274
lst -63
max -61
min -87
Shregw:
07 04
Shadowreg:
Attributes:
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.3
model HM-CC-RT-DN
room Heizungen
serialNr LEQ0400016
subType thermostat
webCmd getConfig:burstXmit
Ich habe noch weitere 5 RT im Einsatz, die laufen alle OHNE Probleme.
Sämtlich RT und IT sind im "Manual" Modus und bekommen ihre Heitzzeiten von Fhem.
Der "Problem" RT bekommt jedoch nur eine einmal Täglich, da der Raum selten genutzt wird und ich damit lediglich erreichen will, das er automatisch wieder auf 17,5 Grad zurück gesetzt wird wenn ich dies mal vergessen sollte.
Brauch der evtl. mind. 2 Schaltzeiten?
Könntet Ihr mir da bitte mal weiter helfen? Habe absolut keine Ahnung wo ich da ansetzten soll.
Gruß
Stefan
Zitat2015-02-09 00:54:31 powerOn 2015-02-09 00:54:31
da hat er festgestell, dass er neue Batterien bekommen hat
Wackelkontakt?
Zitat
da hat er festgestell, dass er neue Batterien bekommen hat
Das hätte ich aber unserer Katze nun nicht zugetraut, dass die einfach immer die Batterien wechselt :o
Ok, danke erst mal!
Habe die Kontakte der Batteriehalterung mal nachgebogen. Eine saß tatsächlich ein wenig locker. Mal sehen ob es das war, wenn nicht schau ich mir mal die Lötverbindungen der Platine an.
Klingt aber irgendwie auch logisch. Da nach 22.30 dann auch nicht mehr geheizt wird und der Raum relativ schnell abkühlt, könnte da schon ein Wackler was ausmachen.
Gut, mal sehen. gebe dann nochmal bescheid.
Gruß
Stefan
Hallo,
also es ist heute Nacht wieder geschehen.
Habe den RT mal zerlegt und die Lötstellen nachgesehen, nix offensichtliches.
Nun sind erst einmal neue Batterien drin, evtl. hatten die ja ne Macke?
Mal morgen abwarten.
Gruß
Stefan
EDIT:
Mir ist gerade im Log noch folgendes aufgefallen. Dieser Eintrag kommt meist im Zusammenhang mit diesem getConfig
2015.02.09 23:50:04 3: CUL_HM set Thermostat_Stellantrieb_KG_Buero getConfig
2015.02.10 05:22:58 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2015.02.10 05:22:58 1: 192.168.178.26:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2015.02.10 05:22:58 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.02.10 05:24:02 1: 192.168.178.26:1000 reappeared (HMLAN1)
2015.02.10 05:24:02 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.02.10 05:24:02 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
mit FHEM kann es eigentlich nichts zu tun haben. Ich kenne kein Kommando, das Device in INS zu schicken.
Möglich ist auch eine schadhafte Batterie. Könnte sein, wenn sie Leistung liefern muss, dass die Spg zusammenbricht, ein reset, keine Leistung mehr, spannung kommt, RT auf INS.
Einfach einmal neue Batterien - wenns klappt, gut. Wenn nicht, vergessen und weiter suchen.
Hallo,
nur kurz zur Info. Nachdem ich den RT zerlegt hatte und auch neue Batterien eingelegt habe, ist der Fehler bis jetzt nicht mehr aufgetreten.
Ob es nun die Batterien oder irgend ein Wackler auf der Platine waren, keine Ahnung.
Ich danke euch für die Hinweise und betrachte das jetzt als erledigt.
Gruß
Stefan