Hallo zusammen,
ich hab 4 HM-CC-RT-DN im Einsatz und würde gerne mit einem Telnet Aufruf die gemessene Raumtemperatur aller 4 HM-CC-RT-DN abfragen.
Die Abfrage eines HM-CC-RT-DN geht ja z.B. mit list Bad_Clima meassured-temp
Für einen Tipp dankbar und Grüße, Bernd
Hallo,
schon mal mit Wildcards versucht ? 'list *_Clima meassured-temp ' oder .* -- ist nur so eine Idee
Eine andere Möglichkeit - ReadingsGroup erstellen und diese anfragen.
Gruß Christoph
list TYPE= ist dein freund ... z.b. list TYPE=fht measured-temp
Hi,
danke für die Hinweise. Mit:
list .*Weather measured-temp
bekomm ich von allen 4 HM-CC-RT-DN die Temperaturen. DANKE :)
Grüße, Bernd
Nachteil ist nur das die so heissen muessen. Mit meiner methode isses egal wie die heissen weil der geraetetyp abgefragt wird.
Gruesse aus Wesel