Hi @Community,
gleich zwei Fragen:
- kann man via FHEM die Absenktemperatur einstellen (z.B. bei geöffnetem Fenster)?
- kann man den Boost-Modus via FHEM konfigurieren? (Boost-Taste am Aktor)
Die beiden Sachen habe ich in der Commandref (noch) nicht gefunden.
Viele Grüße,
Matthias
Hi,
ja, bei Homematic Funkthermostaten geht das über den Clima_Channel (Channel_4)
Beispielsweise für Absenktemperatur beim Fenster Öffnen:
set <RT>_Clima regSet winOpnTemp 10
Wenn du allerdings einen Fensterkontakt hast, dann musst du die Absenktemperatur beim Fenster öffnen im WindowRec Channel definieren.
Ist auch alles in der Wiki sehr gut beschrieben:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizkörperthermostat (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat)
VG
Ascos
Super, vielen Dank!