Hallo,
einer meiner FHT8v steht in letzter Zeit immer wieder auf Status A2 - nach Drücken des Tasters wird dann wieder wie beschrieben, in den normalen Betrieb übergegangen.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann, Batteriewechsel eerfolgte im Januar - im Zusammenhang mit eben eines solchen Zustandes
Bernhard
Hallo,
was heisst den A2 lt. Bedienungsanleitung?
Ich weiß - ich könnt jetzt auch googlen und die Bedienungsanleitung suchen aber ich hab das Problem ja nicht :P
wenn ich richtig lese und nach meiner Beobachtung wird der Status A2 nach Batteriewechsel angezeigt. Ventiltrieb zurückgefahren.
Nach Druck auf Knopf wird Ventil wieder auf geschlossen (vermutlich Endpositionen ermitteln), und dann auf Stellwert gefahren.
Bei Einrichtung des FHT8V praktisch letzter Schritt
Bernhard
In diesem Fall ist es wohl kein FHEM-Problem.
Eine Anfrage an eq3 sollte Klarheit bringen.
nun, ich glaube, ich die Ursache des Problems gefunden.
Da war ne kalte Lötstelle am Batteriekontakt, und der Anschlussdraht hat sich wohl gelegentlich weggebogen
Muss ich die Tage wieder anlöten und überprüfen
Danke