FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => SlowRF => Thema gestartet von: Bernhard am 17 Februar 2015, 08:09:16

Titel: FHT8v Status A2
Beitrag von: Bernhard am 17 Februar 2015, 08:09:16
Hallo,
einer meiner FHT8v steht in letzter Zeit immer wieder auf Status A2 - nach Drücken des Tasters wird dann wieder wie beschrieben, in den normalen Betrieb übergegangen.

Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann, Batteriewechsel eerfolgte im Januar - im Zusammenhang mit eben eines solchen Zustandes

Bernhard
Titel: Antw:FHT8v Status A2
Beitrag von: Puschel74 am 17 Februar 2015, 18:45:18
Hallo,

was heisst den A2 lt. Bedienungsanleitung?
Ich weiß - ich könnt jetzt auch googlen und die Bedienungsanleitung suchen aber ich hab das Problem ja nicht  :P
Titel: Antw:FHT8v Status A2
Beitrag von: Bernhard am 18 Februar 2015, 10:52:00
wenn ich richtig lese und nach meiner Beobachtung wird der Status A2 nach Batteriewechsel angezeigt. Ventiltrieb zurückgefahren.
Nach Druck auf Knopf wird Ventil wieder auf geschlossen (vermutlich Endpositionen ermitteln), und dann auf Stellwert gefahren.

Bei Einrichtung des FHT8V praktisch letzter Schritt

Bernhard
Titel: Antw:FHT8v Status A2
Beitrag von: Puschel74 am 20 Februar 2015, 19:16:37
In diesem Fall ist es wohl kein FHEM-Problem.
Eine Anfrage an eq3 sollte Klarheit bringen.
Titel: Antw:FHT8v Status A2
Beitrag von: Bernhard am 20 Februar 2015, 19:35:48
nun, ich glaube, ich die Ursache des Problems gefunden.
Da war ne kalte Lötstelle am Batteriekontakt, und der Anschlussdraht hat sich wohl gelegentlich weggebogen


Muss ich die Tage wieder anlöten und überprüfen
Danke