FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: denkerD am 18 Februar 2015, 21:58:13

Titel: HM-LC-SW1-FM Kommunikationsproblem
Beitrag von: denkerD am 18 Februar 2015, 21:58:13
Hallo Zusammen

Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich versuche eine vermeintlich einfache Schaltung für das Kellerlicht zu erstellen. Ich habe einen Bewegungsmelder mit dem HM-LC-SW1-FM "KellerTreppenLicht" direkt angelernt. Das einschalten funktioniert auch Problemlos. Aber über FHEM kann ich keine Schaltungen vornehmen! Ich habe meine FB mit dem CUL bereits direkt neben den Switch aufgestellt, aber keine Chance das Licht zu schalten.
Eigentlich möchte ich nur die Funktion on-for-timer setzen, damit das Licht nach 45 Sec. wieder aus geht!
Hat von Euch jemand eine Idee?
Hier die list:
Internals:
   DEF        2D9F7D
   IODev      Cul_HM
   NAME       Keller_TreppenLicht
   NR         70
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 1
   protResnd  3 last_at:2015-02-18 21:49:38
   protResndFail 1 last_at:2015-02-18 21:49:43
   protSnd    1 last_at:2015-02-18 21:49:24
   protState  CMDs_done_Errors:1
   Readings:
     2015-02-18 21:42:19   CommandAccepted yes
     2015-02-10 12:27:38   D-firmware      2.5
     2015-02-10 12:27:38   D-serialNr      LEQ0743498
     2015-02-18 21:47:50   deviceMsg       off (to broadcast)
     2015-02-18 21:47:50   level           0
     2015-02-18 21:47:50   pct             0
     2015-02-18 21:47:49   recentStateType info
     2015-02-10 12:27:39   sabotageAttackId ErrIoId_2B61F2 cnt:4
     2015-02-18 21:49:43   state           MISSING ACK
     2015-02-18 21:47:50   timedOn         off
     Regl_00::
       TIME       2015-02-18 21:48:58
       VAL
   Helper:
     cSnd       11F113032D9F7D0201C80000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A011F113032D9F7D0201C80000
     mId        0004
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2D9F7D,00,01,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2D9F7D
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
Attributes:
   IODev      Cul_HM
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.5
   model      HM-LC-SW1-FM
   room       Keller,CUL_HM
   serialNr   LEQ0743498
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM Kommunikationsproblem
Beitrag von: frank am 18 Februar 2015, 22:05:05
set Cul_HM hmPairSerial LEQ0743498
erst mal richtig pairen. dein cul hat auch eventuell keinen guten namen.
Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM Kommunikationsproblem
Beitrag von: denkerD am 18 Februar 2015, 22:16:02
OK. Vielen Dank schon mal. Das scheint aber auch nicht das ganze Problem zu lösen. Ich habe wohl doch größere Probleme mit dem System und werde mal einen kompletten Neustart machen müssen! :-(

Aber so ist das mit den neuen Sytem, man hat halt immer Startprobleme.
Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM Kommunikationsproblem
Beitrag von: denkerD am 23 Februar 2015, 17:53:04
OK. Ich habe eingesehen, dass bei meiner Installation einiges falsch gelaufen ist.
Jetzt habe ich das System komplett neu aufgesetzt und jetzt habe ich einen Sender und einen Aktor eingebunden. Aber wirklich weiter komme ich wieder nicht.
Kann mir jemand sagen, was

Readings
D-firmware 1.6 2015-02-23 17:48:52
D-serialNr LEQ0573554 2015-02-23 17:48:52
R-KellerLicht_chn-01-peerNeedsBurst
   
set_off
   
2015-02-23 17:50:21
R-brightFilter
   
7
   
2015-02-23 17:48:52
R-captInInterval
   
off
   
2015-02-23 17:48:52
R-evtFltrNum
   
1
   
2015-02-23 17:48:52
R-evtFltrPeriod
   
1 s
   
2015-02-23 17:48:52
R-ledOnTime
   
0 s
   
2015-02-23 17:48:52
R-minInterval
   
240
   
2015-02-23 17:48:52
Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM Kommunikationsproblem
Beitrag von: denkerD am 23 Februar 2015, 17:56:08
Schit dicke Finger!!! >:(

Was soll mir diese Zeile sagen?


R-KellerLicht_chn-01-peerNeedsBurst set_off  2015-02-23 17:50:21

Also das pairen scheint zu funktionieren, aber mit dem peeren Bewegungsmelder und Switch komme ich nicht voran!!!
Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM Kommunikationsproblem
Beitrag von: Otto123 am 23 Februar 2015, 18:20:27
Zitat von: denkerD am 23 Februar 2015, 17:53:04

Readings
D-firmware 1.6 2015-02-23 17:48:52
D-serialNr LEQ0573554 2015-02-23 17:48:52
R-KellerLicht_chn-01-peerNeedsBurst
   
Hallo,

also nach der SerialNr sollte ein PairedTo kommen, wenn nicht dann nicht gepaired.

Wie machst Du pairing?
Wie machst Du peering?

Gruß Otto
Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM Kommunikationsproblem
Beitrag von: Vertex am 23 Februar 2015, 18:29:46
Hallo denkerD,

schau dir doch einmal diesen Blog-Artikel (http://www.meintechblog.de/2014/12/smart-home-bewegungsmelder-lichtsteuerung-mit-fhem/) an, er behandelt genau deine Konstellation.

Gruß
Vertex
Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM Kommunikationsproblem
Beitrag von: denkerD am 23 Februar 2015, 19:56:13
OK. Pairen hat geklappt. Ich hatte den Bewegungsmelder auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Deshalb hatte das Pairen nicht sofort geklappt.

D-serialNr    LEQ0573554           2015-02-23 19:51:19
PairedTo      set_0x1303AD         2015-02-23 19:30:24
R-KellerLicht_chn-01-peerNeedsBurst  set_off   2015-02-23 17:50:21

Das peeren habe ich so versucht.

set KellerBewMelder peerChan 0 KellerLicht single set

So habe ich das aus der "Anfänger-Bibel" verstanden
Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM Kommunikationsproblem
Beitrag von: denkerD am 23 Februar 2015, 20:45:32
Beim HMInfo bin ich auf folgenden Eintrag gestoßen

PairedTo mismatch to IODev
    Keller.BMelder paired:0x1303AD IO attr: 1303ad.
    Keller.Licht paired:set_0x1303AD IO attr: 1303ad.

Das sieht doch auch nicht richtig aus?!?
Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM Kommunikationsproblem
Beitrag von: Otto123 am 23 Februar 2015, 21:57:55
Das set_ ist definitiv komisch.
IODev Cul_HM ist auch komisch.

Ich denke dein IODev sollte nicht Cul_HM heißen.

CUL_HM ist vorbelegt als Type und Room usw... keine Ahnung was da passiert.

Gruß Otto

Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM Kommunikationsproblem
Beitrag von: denkerD am 24 Februar 2015, 20:44:48
Vielen Dank schon mal für die Hinweise.

Ich habe das System noch mal ganz neu aufgesetzt und habe die HM Geräte zurück gesetzt. Jetzt hat das ganze auch soweit geklappt. Das Pairen lief relativ Problemlos und das peeren scheint auch geklappt zu haben.
Aber mit Registern komme ich jetzt nicht weiter. Den Trigger vom Bewegungsmelder setzt der Switch icht um.
Habt Ihr Ideen für mich?
Kurze Info von hmInfo
configCheck done:
missing register list
    Keller.BMelder:   RegL_00:
Register changes pending
    Keller.BMelder
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Keller.Licht p:Keller.BMelder
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: Keller.BMelder:157ADF
Titel: Antw:HM-LC-SW1-FM Kommunikationsproblem
Beitrag von: Otto123 am 25 Februar 2015, 10:47:05
Zitat von: denkerD am 24 Februar 2015, 20:44:48
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Keller.Licht p:Keller.BMelder
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: Keller.BMelder:157ADF
Wenn Du es so wie oben gemacht hast ist es nur eine Seite!
set KellerBewMelder peerChan 0 KellerLicht single set both
Würde beide Seiten des peering setzen.

So ein peering ist ein Eintrag im Gerät als "Verweis" auf ein anderes. Den kann man in jedem Gerät einzeln setzen oder löschen (wichtig wenn das zweite Gerät nicht mehr existiert) oder eben in beiden gleichzeitig.

Gruß Otto