Hallo
Ich habe seit einiger Zeit einen FGBS-001.
Anfangs dachte ich damit meine Heizung Steuern zu können - dies ist jedoch nur ein Sensor.
Daher erfasse ich jetzt über die angeschlossenen Dallas Sensoren die Temperatur der Heizung.
Die zweiEingänge IN1 und IN2 konnte ich aber noch nicht dazu bewegen mir Werte zu liefern - es
sei denn das ich aktiv den Status anfordere.
Derzeit sind die Assoziationsgruppen 1-3 auf Node 1 gestellt.
Die Parameter:
1:0,2:0,3:0,4:0,5:0,6:0,7:255,8:255,9:0,10:255,12:8,13:0,14:0
Vielleicht hat ja jemand eine Idee......
stenny
So dann Antworte ich mir mal selbst.....
Ich bekomme zwar nicht den Status zurück aber.....
2015-02-21_18:56:24 HCS_Heizung_SW1 basicReport: 00
2015-02-21_18:56:29 HCS_Heizung_SW1 basicReport: ff
2015-02-21_18:56:35 HCS_Heizung_SW2 basicReport: 00
2015-02-21_18:56:36 HCS_Heizung_SW2 basicReport: ff
im Event Monitor.
Damit kann ich erstmalarbeiten......
stenny
Wieder ich....
Meine Abfrage über den basicReport Funktioniert.
Schöner wäre aber wen dieses auf den Status direk wiedergegeben werden könnte.
Bei mir der Zeit nur "00" und "ff"
Es gibt je nach Einsellung Parameter 14
00 open
10 von "AUS" nach "EIN"
11 von "EIN" nach "AUS"
12 Taste gedrückt halten
13 Loslassen
14 Doppelklick
15 Dreifachklick
ff close
stenny
Hallo stenny,
hast Du schon mal die Auswirkungen von Parameter 3 durchgetestet?
ciao walter
Noch nicht wirklich.
Willst denn was spezielles wissen?
Das Teil wir vorraussichtlich Mittwoch Fest verbaut - ab da wird Testen schwierig.....
stenny
Nun die Idee ist, ob ein Wert 3 (oder 4) den Status aktiv liefert.
Morgen werde ich einen FGBS-001 bekommen, dann werde ich das mal prüfen und berichten.
ciao walter
Bei mir wurde nicht aktiv der Status geändert bei meinenTests.
Nur die BasicReports die ich später dann gesehen hatte.
Hallo Rudolf,
habe nun auch dieses device. Nach Anlernen und anlegen der beiden Kanäle (screenshot 1) werden die Readings basicReport, reportedState und state angezeigt (screenshot 2).
basicReport ändert sich mit den Zuständen des Eingangs (IN1, IN2). Die states nicht - ist das so gewollt?
ciao walter
Hallo stenny,
werden bei Die Temperaturen geliefert? Und werden bei Dir die Parameter 1, 2, 3 und 4 sauber angezeigt?
Bei mir fehlen für 1-3 Menüeinträge komplett und für 4 steht nur configTypeOfInputNo. Müsste doch eigentlich configTypeOfInputNo2 heissen?
ciao walter
Hast du die Assoziationsgruppen für 1-3 jeweil gesetzt?
Waren die DS18b20 bei dem ersten include bereits angeschlossen? Wenn nicht dann exklusion und inklusion.
Ich habe die Temperaturen auf 240 Sekunden (0-255 möglich) und das läuft.
Stenny
Hallo stenny,
Danke, Deine Antwort hat mir den richtigen Weg gezeigt. Folgende attr habe ich noch gesetzt:
attr fgbs001_01 stateFormat basicReport
attr fgbs001_01 eventMap ff:closed 00:open
Gleiches für 2. Eingang.
Für 3. Kanal (temperature):
attr fgbs001_01 stateFormat temperature
ciao walter
noch eine ergänzende Bemerkung. Im Netz findet man Beschaltungsbeispiele für den DS18B20 in dem VDD und GND kurzgeschlossen sind. Diese Variante funktioniert mit dem FGBS-001 nicht.
ciao walter