Hallo zusammen,
ich habe eine neues Spielzeug in meiner Sammlung. :-) Die Funksteckdose HM-ES-PMSw1-Pl. Hab das Ding auch in Betrieb genommen und die Schaltung mit den Kanälen auch soweit verstanden denke ich. Ich möchte das Ding an einem Ludftentfeuchter betreiben um diesen unter anderem zeitgesteuert laufen zu lassen. Die Luftfeuchtigkeit prüft der Entfeuchter selbst.
Jetzt würde ich gerne den kwh Verbrauch mitloggen. Optimal wäre es wenn dieser pro Monat summiert wird. Ob jetzt in einem Logfile oder schön in der Oberfläche ist erstmal sekundär. Leider weiß ich nicht so recht wie ich überhaupt anfangen soll um das zu realisieren. Habt ihr vielleicht ein paar Tipps?
Danke und Gruß
Julia
Hi Julia,
das Thema hatten wir schon mal :) . Schau mal hier.
http://forum.fhem.de/index.php?topic=33034.0 (http://forum.fhem.de/index.php?topic=33034.0)
Gruß
Eberhard
OK, Danke. Also ist das statistics modul mein Freund und Helfer. :-) Gibts evtl. irgendwo ein Beispiel wie ich das mit dem HM-ES-PMSw1-Pl für meine Zwecke einsetze? In der Doku sind leider keine Beispiele zu finden.
Danke und schönen Gruß
Julia
Hi Julia,
ich habe auch keine gefunden. Bei konkreten Fragen hilft Dir das Forum sicherlich.
Gruß Eberhard
Hier wollte jemand tageweise in ein Log schreiben. Müsste leicht für monatweises Loggen umgeschrieben werden können.
http://forum.fhem.de/index.php?topic=20552.0 (http://forum.fhem.de/index.php?topic=20552.0)
Gruß
Eberhard
Wer Lesen kann hat Vorteile! Ich habe da wohl nicht richtig hingesehen.
ZitatJetzt würde ich gerne den kwh Verbrauch mitloggen. Optimal wäre es wenn dieser pro Monat summiert wird. Ob jetzt in einem Logfile oder schön in der Oberfläche ist erstmal sekundär.
Ich logge eState, power und energy in einem Log-File mit, welches monatweise abgespeichert wird.
########################################################
## HomeMatic Zwischenstecker Typ HM-LC-Sw1-Pl
## allgemeine Definitionen
########################################################
define Stecker01 CUL_HM XXXXXX
attr Stecker01 IODev CUL1
attr Stecker01 actCycle 000:10
attr Stecker01 actStatus alive
attr Stecker01 autoReadReg 4_reqStatus
attr Stecker01 expert 2_full
attr Stecker01 firmware 1.5
attr Stecker01 model HM-ES-PMSw1-Pl
attr Stecker01 room Büro
attr Stecker01 serialNr KEQxxxxxxx
attr Stecker01 subType powerMeter
attr Stecker01 webCmd getConfig:clear msgEvents
########################################################
## HomeMatic Zwischenstecker Typ HM-LC-Sw1-Pl
## Log-File der allgemeinen Messwerte
########################################################
define FileLog_Stecker01 FileLog ./log/Stecker01-%Y-%m.log Stecker01_Pwr:(eState|power|energy|switch).*
attr FileLog_Stecker01 logtype text
In monatlichen Files erhalte ich folgende Einträge:
Zitat2015-01-31_23:45:06 Stecker01_Pwr eState: E: 18742.8 P: 12.14 I: 98 U: 231.8 f: 50.01
2015-01-31_23:45:06 Stecker01_Pwr power: 12.14
2015-01-31_23:45:06 Stecker01_Pwr energy: 18742.8
Solange du den Stecker nicht vom Netz nimmst, wird der aktuelle Verbaruchswert (E) aufsummiert und abgespeichert. Letzter Wert im Monat - erster wert im Monat = verbrauchte Leistung.
Ich hoffe das hilft jetzt einen Schritt weiter.
Gruß Eberhard