FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: steinigel am 22 Februar 2015, 20:35:56

Titel: DOIF: Jalousien über Helligkeitssensor schliessen
Beitrag von: steinigel am 22 Februar 2015, 20:35:56
Hallo,
... hier eine Anfängerfrage. ich versuche folgendes zu realisieren, komme aber leider nicht richtig weiter:

Die Wetterstation OC3 (homematic) liefert mir einen Helligkeitswert. Unterschreitet der einen bestimmten Wert, sollen die Jalousien runtergelassen werden. Hochfahren werden soll zeitgesteuert, das habe ich schon hinbekommen.

Ich dachte, dass es so funktionieren könnte:

define Oben_Zu_Fenster DOIF ([CUL_HM_HM_WDS100_C6_O_xxx:brightness] < 11 ) set Jalousie_Oben_Seiten 100%

Fehlermeldung: DOIF: expected DOELSEIF or DOELSE
... Aber ein Else soll es ja gar nicht geben (bzw. wäre das "tue nichts").

Wer kann da helfen?

Danke. Carsten


FHEM auf Raspberry pi b+.
Homematic CUL-USB
4 Jalousienaktoren Homematic
6 Heizkörperthermostate Homematic
Wetterstation Homematic OC3
Titel: Antw:DOIF: Jalousien über Helligkeitssensor schliessen
Beitrag von: Icinger am 22 Februar 2015, 20:43:27
Trotzdem brauchst du noch ein DOELSE hinten dran.....Auch wenn das nichts macht :)

Ausserdem: Sicher, dass du "set Jalousie_Oben_Seiten 100%" brauchst und nicht "set Jalousie_Oben_Seiten 100"?

lg, Ici
Titel: Antw:DOIF: Jalousien über Helligkeitssensor schliessen
Beitrag von: steinigel am 22 Februar 2015, 20:53:49
Oh, das war scheinbar einfach. Vielen Dank.
DOELSE () und fertig. 100% funktioniert übrigens auch.
Titel: Antw:DOIF: Jalousien über Helligkeitssensor schliessen
Beitrag von: Damian am 22 Februar 2015, 23:07:39
Zitat von: steinigel am 22 Februar 2015, 20:53:49
Oh, das war scheinbar einfach. Vielen Dank.
DOELSE () und fertig. 100% funktioniert übrigens auch.
DOELSE brauchst du nicht. Es hätte:

define Oben_Zu_Fenster DOIF ([CUL_HM_HM_WDS100_C6_O_xxx:brightness] < 11 ) (set Jalousie_Oben_Seiten 100%)

gereicht.

Gruß

Damian