Hallo zusammen,
habe ein ziemliches Problem. Es geht um die Alarmanlage! Aus unerfindlichen Gründen reagiert das notify zum Schärfen/Entschärfen über den Homematic Wandtaster total sporadisch! Es hat jetzt 1 Jahr lang wunderbar funktioniert und nun muss ich die Alarmanlage temporär abschalten, weil es nicht mehr möglich ist, sie beim Heimkommen zu entschärfen!
Hier die Notifies zum Schärfen/Entschärfen:
Internals:
DEF Wandtaster_Alarmanlage_Button_02:Short.* {fhem("set Anlage_Scharf ein")}
NAME Alarm_an_per_Wandtaster
NR 768
NTFY_ORDER 50-Alarm_an_per_Wandtaster
REGEXP Wandtaster_Alarmanlage_Button_02:Short.*
STATE 2015-02-23 20:02:30
TYPE notify
Internals:
DEF Wandtaster_Alarmanlage_Button_01:Short.* {fhem("set Anlage_Scharf aus")}
NAME Alarm_aus_per_Wandtaster
NR 770
NTFY_ORDER 50-Alarm_aus_per_Wandtaster
REGEXP Wandtaster_Alarmanlage_Button_01:Short.*
STATE 2015-02-23 20:03:10
TYPE notify
Im Eventmonitor tauchen dann folgende Einträge auf, wenn es funktioniert:
2015-02-23 20:02:36.621 dummy Anlage_Scharf aus
2015-02-23 20:02:36.683 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_Button_01 trigger_cnt: 44
2015-02-23 20:02:36.683 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_Button_01 Short (to Wandtaster_Alarmanlage_virt)
2015-02-23 20:02:36.683 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_Button_01 trigger: Short_44
2015-02-23 20:02:36.772 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_virt_Btn1 trig_Wandtaster_Alarmanlage_Button_01: short
2015-02-23 20:02:36.772 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_virt_Btn1 trigLast: Wandtaster_Alarmanlage_Button_01 :short
2015-02-23 20:02:36.772 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_virt_Btn1 OFF
2015-02-23 20:02:36.772 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_virt_Btn1 virtActState: OFF
2015-02-23 20:02:36.772 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_virt_Btn1 virtActTrigger: Wandtaster_Alarmanlage_Button_01
2015-02-23 20:02:36.772 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_virt_Btn1 virtActTrigType: short_Release
2015-02-23 20:02:36.772 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_virt_Btn1 virtActTrigRpt: 1
2015-02-23 20:02:36.772 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_virt_Btn1 virtActTrigNo: 44
2015-02-23 20:02:36.877 CUL_HM Funk_Gong CMDs_done
2015-02-23 20:02:36.942 CUL_HM Funk_Gong_Ton on
und beim nächsten Mal funktioniert es dann nicht, dann steht folgendes im Eventmonitor:
2015-02-23 20:02:45.227 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage Wandtaster_Alarmanlage_Button_01 Short (to Wandtaster_Alarmanlage_virt)
2015-02-23 20:02:45.227 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage CMDs_done
2015-02-23 20:02:45.329 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_Button_01 trigger_cnt: 45
2015-02-23 20:02:45.329 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_Button_01 Short (to Wandtaster_Alarmanlage_virt)
2015-02-23 20:02:45.329 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_Button_01 trigger: Short_45
2015-02-23 20:02:45.430 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_virt_Btn1 trig_Wandtaster_Alarmanlage_Button_01: short
2015-02-23 20:02:45.430 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_virt_Btn1 trigLast: Wandtaster_Alarmanlage_Button_01 :short
2015-02-23 20:02:45.430 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_virt_Btn1 ON
2015-02-23 20:02:45.430 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_virt_Btn1 virtActState: ON
2015-02-23 20:02:45.430 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_virt_Btn1 virtActTrigger: Wandtaster_Alarmanlage_Button_01
2015-02-23 20:02:45.430 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_virt_Btn1 virtActTrigType: short_Release
2015-02-23 20:02:45.430 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_virt_Btn1 virtActTrigRpt: 1
2015-02-23 20:02:45.430 CUL_HM Wandtaster_Alarmanlage_virt_Btn1 virtActTrigNo: 45
Der Trigger kommt also einwandfrei, aber das notify tut nix! Warum ist das denn bloß so? Ich verzweifle langsam! :(
Es sieht so aus, als würdest Du immer "Wandtaster_Alarmanlage_Button_01" betätigen.
{fhem("set Anlage_Scharf ein")}
übrigens so sollte es auch funktionieren:
set Anlage_Scharf ein
Ok vielen Dank!
Thema kann geschlossen werden! Ich habe am WE alle möglichen Entities mit einem "event-on-change-reading .*" versehen und dabei wohl auch den Dummy fürs Schalten erwischt! Oh Mann! Dummer Fehler! Aber immerhin gehts wieder! :)